测斜管被挖土机给挖坏,该如何处理呢?

[复制链接]

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 21:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
测斜管被挖土机给挖坏,该如何处理呢?该向甲方和施工方走什么程序?
回复

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 21:07:29 | 显示全部楼层
测斜管是监测基坑深层水平位移的要是被挖土机搞坏了,那么这个点就没用了。要重做一个点,然后在上次监测的最终变形的基础上进行累加,推出基坑变形。监测单位要第一时间以工程联系单的形式上报甲方批准,以便最终结算的时候有依据
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 21:07:29 | 显示全部楼层
这个问题不太明确,是否可以理解为管子挖坏了
首先挖土机是甲方的还是乙方的?甲方的由甲方负责。乙方的就要看是明管还是暗管,如果是明管,没话说自认了;如是暗管甲方没有交待,找甲方签证。作为结算依据。
回复 支持 反对