海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 662|回复: 1

10KV变压器并联运行的条件求助

[复制链接]

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 21:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
10KV变压器,容量是315KVA和500KVA,阻抗电压是4.0和4.29,是否可以并联运行?
回复

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 21:07:38 | 显示全部楼层
两台或多台变压器并列运行时,必须满足三个基本要求: 
1)所有并列变压器的额定一次电压及二次电压必须相等,这也就是所有并列变压器的电压比必须相等,允许差值不得超过±5%如果并列变压器的电压比不同,则并列变压器二次组的回路内将出线环流,即二次电压较高的绕组将向二次电压较低供电流,引起电能损耗,导致绕组过热或烧毁。 
2)所有并列变压器的阻抗电压(即电路电压)必须相等 由于并列运行变压器的负荷是按其电压值成反比分配,所有其阻抗必须相等,允许差值不得超过±10%。如果阻抗电压差值过大,可能导致阻抗电压较小的变压器发生过负荷现象。 
3)所有并列变压器的连接组别必须相同 这也就是所有并列变压器的一次电压和二次电压的相序和相位都应分别地相同,否则不能并列运行。假如两台并列运行的变压器,一台为Yyn0联结,另一台为Dyn11联结,则它们的二次电压出现30度的相位差,从而在两台变压器的二次绕组产生电位差△U,将在两台变压器的二次侧产生一个很大的环流,可能烧坏变压器的绕组。 
此外,并列运行的变压器容量尽量相同或相近,其最大容量而最小容量之比,一般不能超过3:1。如果容量相差悬许,不仅运行不方便,而且在变压器特性稍有差异时,变压器间的环流往往相当显著,特别时很容易造成容量小的变压器过负荷!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-24 00:56 , Processed in 0.021097 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表