现行《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)中,对梁纵向钢筋的锚固根据不同情况分为3种类型:即

1   受拉钢筋的最小锚固长度la(见(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)33页的表格);

2   钢筋混凝土简支梁和连续梁间支端的下部纵向受力钢筋,其伸入梁支座范围内的锚固长度las(见《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)129页的10.2.2条);

3   受拉钢筋的最小锚固长度laE(见(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)34页的表格)

对la和laE,大多数网友并不陌生,对于las,还有许多网友没有掌握,今天做些宣传,先把规范条文摘录如下:

10.2.2 钢筋混凝土简支梁和连续梁间支端的下部纵向受力钢筋,其伸入梁支座范围内的锚固长度 las(图 10.2.2)应符合下列规定:

1 当 V≤0.7ftbh0 时

las≥5d

2 当 V>0.7ftbh0 时

带肋钢筋 las≥12d

光面钢筋 las≥15d

此处,d 为纵向受力钢筋的直径。

其次我们一起来看“在任何情况下,锚固长度不得小于250mm。”这句话出现在(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力 墙结构)33页la的表格之注3,这显然只是对la提出的要求,而不是对las提出的要求;

接下来我们再来看(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)第65页中,次梁(L)底筋的锚固长度为12d,这符合符合《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)关于 las的规定要求的,不需要在“在12d与250mm之间取大值”。

la、las、laE在不同梁的不同的部位有不同的用途。我们大家千万不要混淆la、las、laE 这三类不同锚固长度的规定长度和使用范围。这就好比愣要拿青菜的口味和营养成分来与胡萝卜、西葫芦的口味和营养成分进行比较一样 ,是一件比较前提不成立所以没有意义事情。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 21:07:41 | 显示全部楼层
看看03G101-1里面有
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 21:07:41 | 显示全部楼层
见03G101-1 ,可以下载
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 21:07:41 | 显示全部楼层
到03G101上就有了.看书看更清楚.
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-6 19:04 , Processed in 0.026530 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表