凿桩后,伸入承台的钢筋不够长,怎么处理好?
回复

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 21:07:55 | 显示全部楼层
1、50CM以内:钢筋已经伸入承台内(一般满足45d),不存在接钢筋问题;
2、50CM以上:将桩头钢筋凿至70~80cm长,间隔截去一根钢筋,截取的钢筋预留长度必须满足10d的焊缝长度(或不截取而直接焊,但相邻的钢筋焊接错开大于50cm以上也可),间隔焊接钢筋,错开大于50cm就OK啦!这样同一个截面只有50%焊接 
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 21:07:55 | 显示全部楼层
1、50CM以内,不再接桩,加深承台;
2、50CM以上,采取接桩,接头处要清理干净,砼提升一个等级
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 21:07:55 | 显示全部楼层
如果是混凝土方桩的话,有时桩顶标高未控制好,导致桩低于设计标高,桩锚筋焊接的搭接长度不能满足要求,此时可以按以下要求处理:
继续往下凿除桩顶,直至锚筋的长度符合设计要求,对加深的部位做成倒置的喇叭口;
如果凿除的深度超过50cm的话,则要按接桩来考虑了,桩锚筋接好后,还应配置一定数量的箍筋,同时,混凝土的标号提高一级
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 21:07:55 | 显示全部楼层
楼主ph226326的回复
引用:1楼 ahtlyjm97890
1、50CM以内,不再接桩,加深承台;
2、50CM以上,采取接桩,接头处要清理干净,砼提升一个等级 谢谢,如何采用接桩时,桩钢筋焊接如何处理呢,在同一个截面不允许100%焊接
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 21:07:56 | 显示全部楼层
按照施工规范和要求可以进行焊接,但是焊接的钢筋最好符合焊接要求,
回复 支持 反对