比如说美容处理的时间,方法等等
回复

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 21:08:14 | 显示全部楼层
蜂窝麻面、露筋问题应在事前控制,发生主要原因是混凝土振捣不均匀,混凝土浇筑前模板没有清理干净,或模板拼缝不严、拆模过早、浇混凝土前模板未湿润或涂刷隔离剂造成的,麻面处理:先清理基层垃圾再用1:2的水泥砂浆抹平处理并进行淋水养护,如果露筋严重应重将露筋处重新支模板,用高一级的豆石混凝土进行补强大的孔洞可将孔洞剔成喇叭口配合模板也用高一级的豆石混凝土进行浇筑浇捣密实,混凝土浇筑完毕后要进行一定时间的养护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 21:08:14 | 显示全部楼层
1、发现蜂窝麻面、露筋问题等问题,不得擅自处理
2.、会同监理、业主一起拿出处理方案后再做处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 21:08:14 | 显示全部楼层
查阅施工规范
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 21:08:14 | 显示全部楼层
麻面都结构没有影响,一般可以不处理,露筋应当凿除露筋部分疏松混凝土层,清理干净该部位,用水湿润后用高一等级细石混凝土修补,为了防止混凝土收缩在创面产生裂缝,应当在混凝土里面加10%-12%的UEA微膨胀剂
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 21:08:14 | 显示全部楼层
轻微的砼麻面可以报技术负责人或根据经验用高标号的水泥砂浆抹平,如果部位特殊、或者严重应报项目技术人员汇同甲方监理拿处理方案如有必要须做好隐蔽记录。