柱的插筋一般弯多少,依据G101那一页?

[复制链接]

0

主题

2801

帖子

2636

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2636
发表于 2014-5-17 21:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
柱的插筋一般弯多少,依据G101那一页?
回复

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 21:08:28 | 显示全部楼层
03G101-1只有梁上柱的插筋,没有基础柱的插筋,梁上柱插筋弯钩为12d. 
基础插筋参04-101-3P45的表进行计算,因为弯钩与竖直长度相关. 
弯钩长度a的取值表: 
柱墙插筋锚固长度与弯钩长度对照表 
坚直长度 弯钩长度a 
≥0.5LaE(≥0.5la) 12d且≥150 
≥0.6LaE(≥0.6la) 10d且≥150 
≥0.7LaE(≥0.7la) 8d且≥150 
≥0.8LaE(≥0.8la) 6d且≥150 
以上是指筏板基础. 

独立基础或承台:(参苏G01-2003P5) 
1、从承台上口伸入基础的总长底要不小于抗震锚固长度laE; 
2、下部弯钩长度不小于100
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 21:08:28 | 显示全部楼层
按照规范要求是:从承台上口伸入基础的总长底要不小于抗震锚固长度laE;并未单独提及下部弯钩长度一般设计上的做法是100,主要是考虑钢筋能够方便安放的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 21:08:29 | 显示全部楼层
楼上说的对,柱插筋满足锚固的前提下弯折12D
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 21:08:29 | 显示全部楼层
一般是15d
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 21:08:29 | 显示全部楼层
03G101为12d,06G101根据竖向钢筋长度确定弯折长度

回复 支持 反对