制冷一般设计时用空调主机,如螺杆、离心、活塞等,而采暖用燃油、锅炉等板换加以实现,为何像风冷热泵一样实现冷暖两用不可行?系统反运行即可?反运行蒸发器用作冷凝器时,承压不够,要破坏掉的,反之亦是如此,是否正确?是否会跟水冷方式有关,反运行时冷却与冷冻水量互换,各自的管网不容易互换有关,管网互换不是通过供集水器上的管路旁通互换就可实现的?
回复

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 21:08:41 | 显示全部楼层
风冷热泵是冷媒运行方向进行逆转且不说承压问题,假设水冷系统制冷机组的冷媒冬季可以逆向运行,那么蒸发器变冷凝器,将介质水加热,可行;但是要对外散发的冷量如何被带走呢?通过冷却塔?那不是容易结冰吗?如果通过风,那不就变成风冷热泵了;如果通过热水,那就是水环热泵;如果通过湖水或者地下水,就成了水源热泵了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 21:08:41 | 显示全部楼层
水冷看热源的型式,我最近也遇到了这个问题,朋友让把离心机改为热泵机现在热源不成问题,主要的是控制要改为热泵控制,改为热洋的控制,主要是要把程序改写。其它的好改。
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 21:08:41 | 显示全部楼层
按单供冷设计的机组 提供不了高温水
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 21:08:41 | 显示全部楼层
单制冷的机器无法实现供热,机器逆行的话,对系统的过滤设备要求很大
回复 支持 反对