水库扶壁式挡土墙在遇到的问题

[复制链接]
cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 21:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
水库的侧壁用扶壁式刚钢筋混凝土挡墙 (水深8m),挡墙的背侧应该是填土?那么
1、水库蓄水的时候是否有利于挡墙的稳定等因为水压会和土压力形成某种平衡,水库放空时反而对挡墙不利??
2、由于我的扶壁挡墙有一部分露在地面上,那后面的填土是否要一直填到跟附近的地面平齐高?那样的话是很大的范围啊!!??
3、挡墙要不要设置排水孔??浆砌石挡墙好像都要设置排水孔,但我的是钢筋混凝土挡墙 要设么?如果设置排水孔的话 不是吧水库里的水泄露到外面了???
回复

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 21:08:41 | 显示全部楼层
1、水压力是对挡墙稳定性有利的,但是计算时还是应考虑最不利状况,即水库放空;
2、我想你的扶壁墙高出地面可能是出于水库水位的考虑如果不是就不用作那么高,如果附近地面和挡墙之间存在一个凹坑,那将来的地表汇水全部汇到挡墙后,这对挡墙的安全性极为不利,如果不能填平,那就要做好排水措施。
3、你这个挡土墙其实是一个重力坝,那就不用作泄水孔了,其他构造要求建议参照一些水工方面的规范