海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 878|回复: 1

自助餐厅的新风量大于送风量怎么办?

[复制链接]

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 21:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
面积178平方米,层高5.3(去除梁高),运用鸿业计算软件计算所有冷指标为260kw每平米人员密度0.7人/平方米,人员新风量30m3/h.p。采用一次回风露点送风的全空气系统,地点南京,计算得送风温差8度,送风量比新风量还小一点。这种情况怎么处理?
1.冷负荷计算错误?食物是否负荷小了?注:食物的负荷是直接用鸿业负荷5.0计算。
2.新风量过大,人员过多?注:将人员密度更换为人均面积0.25平方米/人,仍然会是8度送风温差,新风量占80%。
3.如果都没问题,则选用新风机组吗?然后风量全部排掉(排风量为新风量的90%)? 

回复

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 21:08:52 | 显示全部楼层
1.通常餐厅显热比约为0.6,因此可以大致算出温差为8°c时,16000kcal=0.24*1.2*8*m算得m为7000m3/h多,另外人员密度偏大,根据上述计算新风量绝不会有超过送风量的情况 2.实际上,不可能说送风会小于新风的情况,有,只是在校核时人为设置的条件让其计算值小于了实际所需要的新风量,否则那这个空调系统不成了四不像。 3.因此,新风量要么等于送风(全新风)、要么小于送风,只不过实际运行的工况就不容易达到设计工况罢了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-24 01:32 , Processed in 0.021037 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表