关于柱子模板施工结束验收问题!

[复制链接]

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 21:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
柱子模板施工结束后要验收是否正确怎么做?梁板柱整体一块施工时,模板怎么校对是正确的,如何操作啊!不用仪器和用仪器两种情况怎么操作?
回复

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 21:08:56 | 显示全部楼层
主要验收以下几点:
1、用线坠、卷尺检查柱子的轴线、垂直度、截面尺寸及拼缝等;
2、根据方案检查柱箍的数量及位置、支撑的稳定性;
3、先校正角柱,然后拉通线校正端柱和中柱; 

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 21:08:56 | 显示全部楼层
检查柱子的垂直度、几何尺寸,高度;按照柱子先检查无误后合模,支梁地膜,绑梁筋,支梁侧模,绑板筋的顺序进行
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 21:08:56 | 显示全部楼层
一般是在承台上弹出控制线,工人支模用线坠控制柱的轴线位置和垂直度,工人校对和验收也是用线坠吊控制线我没用过仪器测模板,只测过控制线是否准确。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-5-17 21:08:56 | 显示全部楼层
检查柱子界面尺寸,检查柱子垂直度,检查模板是否牢固梁板柱整体施工时先检查柱子位置是否有偏移,现浇板上应有框架梁线,吊线检查梁位置,现浇板检查标高,模板平整度,立柱间距,模板拼缝是否严密。