为何三相母线电压不平衡?

[复制链接]

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-17 21:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在大修期间,发现三相电压不平衡(2.4KV、3.6KV、6.3KV),6KV一、二段母线停运,在恢复系统运行时,变压器的变比、绕组直组等均正常最后怀疑是母线对地不平衡电容造成的,三相电压显示正常,然后带一配出回路受电后,我的怀疑正确吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-17 21:09:03 | 显示全部楼层
三相电压不平衡一般不会导致母线停运.应该是送电的回路中有单相对地短路情况发生.用绝缘测试仪或兆欧表测一下绝缘.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-17 21:09:03 | 显示全部楼层
当电力分配不均匀时,A相与B相、B相与C相、A相与C相电压呈现大小不均时,称为三相不平衡
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 21:09:03 | 显示全部楼层
一般高压输入三相电压都是平衡的,是输出低压分配不均匀(比如有的用电设备多  有的用电设备少)
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 21:09:03 | 显示全部楼层
由三根火线和一个零线组成的供电方式也叫三相四线制,他的连接方式分为星形和三角形连接,在星形连接中可以获得两种电压,即相电压和线电压一般三相电源连接时线电压是对称的。三相电源星形连接是,线电压是相电压的1.75倍左右。