海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 801|回复: 1

地下车库合用前室正压送风问题

[复制链接]

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 21:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
小高层住宅有一个一层地下车库,住宅的地上部分防烟楼梯间无外窗,设加压送风系统,其合用前室有外窗,可以自然排烟,但到了地下层的合用前室是无自然排烟的条件,这地下一层的前室是否要设加压系统?如果要风量应如何设定?
回复

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 21:09:21 | 显示全部楼层
要设加压系统.1风量按规范要求的1/3。2。最好让建筑设外窗
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 21:57 , Processed in 0.022004 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表