脚手架的横距,通常取值1.05m,可报送的脚手架方案上是0.8m,审查时是否可以通过?对于横距的取值有什么规定?
回复

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 21:09:21 | 显示全部楼层
1、根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(2002年版)》(JGJ 130—2001)的规定,横距构造要求见附图
2、0.8小于1.05,只要稳定性符合要求,应该没有问题。
3、横向水平杆的构造要求:
6.2.2 横向水平杆的构造应符合下列规定:
1 主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除;
2 作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,
最大间距不应大于纵距的1/2 ;
3 当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,双排脚手架的横向水平
杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上;单排脚手架的横向水平杆的一端,
应用直角扣件固定在纵向水平杆上,另一端应插入墙内,插入长度不应小于180mm。
4 使用竹笆脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端,应用直角扣件固定在立
杆上;单排脚手架的横向水平杆的一端,应用直角扣件固定在立杆上,另一端应插入墙内,插入长度亦不应小于180mm。