Y,yn0接线组别的变压器由单相不平衡负荷引起的中性线电流不得超过低压绕组额定电流的25%而D,yn11组别的变压器可承受由单相不平衡负荷引起的中性线电流超过低压绕组额定电流的75%,甚至100%。我一直只知道有这么回事,但其根本原因不清楚。请高手给予分析、讲解一下。
回复

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 21:09:47 | 显示全部楼层
长期不接触变压器,以前学的东西都忘了:
Y,yn0接线组别的变压器,负载侧在不平衡时 中点有电流,从而造成中点漂移所以中点电流必须控制在25%以内,来限制中点漂移不超过5%。无限制的漂移会造成某相电压升高;
而D,yn11组别的变压器没有中点漂移,在变压器能承受的前提下,是允许的。