仓库的屋顶有渗水现象

[复制链接]

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 21:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,仓库内、外墙粉刷已经结束半个多月,最近几天下雨,屋顶和内墙面以及窗台内部都有渗水现象,应该怎样处理?
回复

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 21:10:13 | 显示全部楼层
屋顶渗水可采用防水胶进行处理:先确定其裂缝位置,清理裂缝周边灰尘,再用防水剂处理
窗台渗水很大可能是窗框内未堵密实,可作打凿再灌入水泥砂浆堵实即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 21:10:13 | 显示全部楼层
你上过仓库屋顶检查过雨水口吗?有时候是雨水口堵了或者不畅导致雨水积聚漫过防水渗到墙体里来最后进入屋内墙壁上不要想当然,建议你爬上屋顶实际看一看你的雨水口掌握第一手资料。
其次是窗户构造也许有积水的地方,也或者是3楼说的窗台构造渗水,渗水无非就是水从不该来的地方来了,所以里外上下亲自沿着雨水正常的流向走一遍,检查一遍排水设施,看看是怎么回事。这是顺查,顺查一遍毛病通常能够发现。
建议先把屋顶、雨水口、外窗构造检查一遍。
等您的回信。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 21:10:13 | 显示全部楼层
首先,方法和材料的选择有一下原则:

*****止水性能******
(1)很稀、细可以贯穿到细裂缝
(2)凝固快速
(3)与湿表面仍有黏结
(4)可以在水里施工
(5)有很好的弹性强度
(6)可以容纳残留、残渣
********材料性能***********
(7)易操作
(8)养护好后为惰性
(9)遇生活用水无污染
(10)可以与其它添加剂混合

如何施工操作?
(1)去处裂缝表面残渣[刮、刷]
(2)钻孔[斜孔,与裂缝面垂直或大角度相交]
(3)插入喷射头
(4)喷水冲洗裂缝
(5)化学灌浆[如PUR]
****有时甚水太大可能需要设临时止水条
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 21:10:13 | 显示全部楼层
使用HZM1500防水剂,刷或喷其外墙(迎水面),最好全部,其可深入其墙体3cm,起到防水作用
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 21:10:13 | 显示全部楼层
水泥不达标或太薄了