关于恒温恒湿的问题

[复制链接]

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-5-17 21:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请问一下,MAU+RCU的恒温恒湿處理,在全供7度水和MAU供7度水、RCU供14度水的控制有何区别,怎么样精度更高?

回复

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-5-17 21:10:18 | 显示全部楼层
我很少见有讨论过滤器(特别是HEPA、ulpa,前级过滤器都是为了保护末端过滤器而设置的)的在不同无尘室环境中的选择问题

我个人认为是看无尘室对尘埃粒子大小的控制,如控制0.5UM粒子,那么百级以下都可以用H13;如果是十级,一级要控制0.1UM尘埃粒子那么就得用ULPA了H14,H15。