请教热水供应系统改造问题?

[复制链接]

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 21:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在要对一个热水供应系统进行改造,原本是集中热水供应系统,这样浪费水太多了,因为开启热水配水装置后, 不能及时获得满足使用温度的热水, 往往要放掉不少冷水(即无效冷水) 后才能正常使用为了尽量减少这部分无效冷水的量, 要对现有定时供应热水的无循环系统进行改造。

请问各位要怎么做啊!任务下来,我还没做过呢!
回复

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 21:10:46 | 显示全部楼层
可以增加一个回水管,把这些放掉的冷水回收再利用啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 21:10:46 | 显示全部楼层
根据建筑性质及建筑标准选用支管循环或干管循环同一幢建筑的热水供应系统, 选用不同的循环方式其无效冷水量是不相同的。就节水效果而言, 支管循环方式最优, 立管循环方式次之, 无循环方式浪费水量最大, 干管循环方式次之。而对局部热水供应系统在设计住宅厨房和卫生间位置时除考虑建筑功能和建筑布局外, 应尽量减少其热水管线的长度, 并进行管道保温。除此之外, 还应选择适宜的加热和贮热设备, 在不同条件下满足用户对热水的水温、水量和水压要求, 减少水量浪费。
回复 支持 反对