请教各位高人一个辟雷器问题

[复制链接]

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 21:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高人一个问题:管型辟雷器的灭弧管产气只是在工频续流阶段?!冲击放电过程中发热不显著?

回复

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 21:10:49 | 显示全部楼层
管型避雷器主要由外部放电间隙、内部放电间隙和内弧管三部分组成 

外部放电间隙的作用是将避雷器与线路电压隔离。内部放电间隙位于消弧管内,由棒形电极和环形电极构成,也称消弧间隙,它决定放电电压的大小。 

当线路遭受雷击时,在强电场作用下,两个放电间隙相继击穿,雷电流通过接地装置流入大地。此时间隙被电离而成为导体,数值很大的工频短路电流也随之通过内外间隙,形成强烈的电弧。电弧的高温会使管内壁的产气材料分解出大量气体,此时管内压力迅速升高,使气体从环形电极的管口喷出,形成强烈的吹弧作用,在交流电流第一次通过零点时就将电弧熄灭,从而使外部间隙也因断弧而恢复正常绝缘。 

管型避雷器主要用于发电厂、变电所的进出线保护,限制高幅值雷电波侵入。此外,也常用于保护线路上某些绝缘薄弱的环节。 

管型避雷器的铭牌上和样本中一般都标出额定断流能力这一参数,该参数有上限与下限两个数值(如0.5~4kA,2~10kA等),表示避雷器断流能力(开断续流)的范围。也就是说,管型避雷器只有在这一开断续流范围内才能正常动作。 

由于管型避雷器是按自吹灭弧原理工作的,所以其熄弧能力取决于开断电流的大小。管型避雷器在额定断流能力的上限与下限之间能保证可靠熄弧。如果在安装处短路电流(有效值)很大(考虑非同期分量),超过了上限,管内的气体过多,压力也大,有可能使消弧管爆裂。反之,如果安装处短路电流(不考虑非同期分量)很小,低于下限,管内气体就较少,其压力不足以灭弧,从而使管型避雷器因较长时间通过短路电流而烧坏。 

所以,在装设管型避雷器之前,应先对安装地点的短路电流进行验算,即必须使管型避雷器的开断续流的上限大于系统最大短路电流,而下限必须低于安装处的最小短路电流。否则,不但不能起保护作用,而且还会造成更大的事故,这一点在选择管型避雷器时应予以充分注意。
雷电流通过接地装置流入大地是μs级。标准雷电冲击试验波形是1.2μs(波头)/50μs(波尾)。