海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
12
返回列表 发新帖
楼主: 0102liu

水池发生不均匀沉降的补救措施?

[复制链接]

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 21:11:04 | 显示全部楼层
一场雨就造成不均匀沉降,那是怎么设计的呢?还是黄土地,也就是说设计就有问题了吧?还是你们施工单位就乱干呢?
还不如重建一般都是做地基钎探,要是黄土的话,就要换填基础了,一般都是三七灰土,压实度达到0.97就可以了。然后就是做垫层和地板。
因为你的是水池,最后做好后应该还有闭水实验,你要是按照楼上说的补救的话,闭水试验也通不过啊,建议重建。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 21:11:04 | 显示全部楼层
很难补救,高压注浆,将基础部实部位用水泥浆注满,然后重新做好防水及保护层基础看地基情况做高压注浆(水泥、水玻璃)或者用(生石灰:粉煤灰)的二灰桩处理加固。
结构先闭水试验,有漏点高压注浆处理(聚氨酯、水泥
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 21:11:04 | 显示全部楼层
地基钢筋割开,加伸缩缝,加地梁,原沉陷部位灌浆
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 21:11:04 | 显示全部楼层
将基础挖开,回填3:7水泥土,干密度大于1.6,墙体裂缝凿出V型槽,用1:2干硬性砂浆砸实抹光,将基础用混凝土浇筑处理
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 21:11:04 | 显示全部楼层
面积小可以补救,大了建议重建
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 21:11:04 | 显示全部楼层
地基出现问题那问题大了,不是简单抹面,用化学粘接连接就完了如果没有达到持力层,或没有进行夯实还是砸了。就是小修小补,也过不了多久还会裂开。
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-24 01:09 , Processed in 0.023843 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表