海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 702|回复: 2

请教外门开启附加率的问题

[复制链接]

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 21:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
手册中或教科书关于外门开启附加率的规定:

外门布置状况 附加率
-----------------------------------
一道门  n*65%
----------------------------------
两道门(有门斗)  n*80%

-----------------------------------
三道门(有两个门斗) n*60% 

----------------------------------
其中n为建筑物的楼层数

作门斗的目的是为了降低冷风侵入,那么为何出现两道门(有门斗)的外门开启附加率反而要高于一道门无门斗的情况,如何理解???
回复

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-5-17 21:11:17 | 显示全部楼层
1两道门开启时间较为接近,而且门开启时间延长,侵入冷风量加大,冷风还未及被加热,就被裹挟入门内;
2。是对门的基本耗热量的附加,双层门比单层门基本耗热量小,即使附加系数大,也往往比单层门的小。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-5-17 21:11:17 | 显示全部楼层
是对门的基本耗热量的附加,双层门比单层门基本耗热量小,即使附加系数大,也往往比单层门的小