一个前后开方,顶部和四周封闭的空间,光有进气没有排气的作业空间,用工业空调增大给冷气,温度降低是否明显

[复制链接]

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 21:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
空间是长30米,宽5米,高5米的一个前后开方,顶部及四周封闭的空间,上部两边有两趟风道,风口朝中间,顶部中间位置有裤衩型给气风道连到两边的给气风道上,因不断有带热源工件进来,所以比较热,怎么改造给气空调或别的办法,降低空间温度?
回复

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 21:11:18 | 显示全部楼层
加湿器+排风扇+空调,看行不行
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 21:11:18 | 显示全部楼层
送风口应在房间下部,屋顶部设置排风屋顶风机排风,降温将会很明显