关于砼屋面的隔气层和排气孔的问题

[复制链接]

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 21:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
屋面保温材料是挤塑聚苯板,防水采用sbs改性沥青卷材,保温层在防水层上面,表面有40后厚的细石混凝土保护层,结构层是砼

这种情况需不需要隔气层?

如需隔气层,那是否还需再加排气孔?或是二者取一就可以了。

回复

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 21:11:22 | 显示全部楼层
你说的这种是倒置屋面,一般不需要做排气孔
屋面结构层→找坡找平层→卷材防水层→保温层→水泥砂浆找平层→保护层或使用面层
防水层与保温层之间可设置一层滤水层,一方面可使防水层与保温层之间产生一个隔离层,再方面可同时造成一个集水和结冻的空间滤水层可采用干净的卵石或排水组合。
倒置式屋面的构造做法,所谓倒置式做法即把传统屋面中,防水层和隔热层的层次颠倒一下,防水层在下面,保温隔热层在上面。与传统施工法相比该工法第一能使防水层无热胀冷缩现象,延长了防水层的使用寿命;第二保温层对防水层提供一层物理性保护,防止其受到外力破坏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 21:11:22 | 显示全部楼层
不需要了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 21:11:22 | 显示全部楼层
我个人认为这种线条一般不影响结构,只需按设计预留配筋可以二次支模浇捣细石混凝土
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 21:11:22 | 显示全部楼层
二次浇筑会好些
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 21:11:22 | 显示全部楼层
那是 LQ  一般就C20的砼,一次,二次浇筑好坏可以等同构造柱分析本人认为二次浇筑好。