大体积混凝土浇筑要点是什么?每个基础大概130立方

[复制链接]

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-5-17 21:12:20 | 显示全部楼层
130立方还不算大,如果构件的最小尺寸大于1米,就应该考虑降温措施了,新颁布了一本大体积混凝土施工规范,但是比较麻烦我通常是在1.2米厚度以内不采取特别的措施,用一些低水化热的水泥或浇注的速度慢一些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-5-17 21:12:20 | 显示全部楼层
每次浇注厚度不得大于50厘米
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-5-17 21:12:20 | 显示全部楼层
1、浇筑厚度:必须分层浇筑,每层浇筑厚度不得超过50cm,防止涨模;
2、浇筑时间:上下层砼浇筑时间必须控制在砼初凝前,防止冷缝;
3、砼配合比:水泥宜选用水化热低的矿渣水泥,粗骨料的配比中在不影响砼强度等级的情况下,尽可能选用粒径较大的,防止通散热过快,影响砼强度;
4、砼养护:宜采用在砼中预埋导管循环水及覆盖浇水养护的方法;
5、测温:在砼中预埋测温孔,按规定时间进行测温,随时掌握砼内部及其表面的温差,及时调整养护(降温)措施
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 21:12:20 | 显示全部楼层
按顺序浇筑控制好高度
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 21:12:20 | 显示全部楼层
楼主jiangzhijin573的回复
引用:12楼 849928380
每次浇注厚度不得大于50厘米 不太现实