如何有效解决采钢围护系统的漏雨问题

[复制链接]

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-5-17 21:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
要成本低,施工简便
回复

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-5-17 21:12:45 | 显示全部楼层
1、钢结构彩钢屋面,墙板渗漏雨问题要在安装时解决,单层瓦楞彩钢板最易漏水处是钉眼处,上钉时螺钉要和瓦面垂直以保证橡胶密封圈均匀压紧,不能太紧或太松,如果是此处漏水可用硅胶密封有保暖层的彩钢板二板接缝处和钉眼处易漏水,按装时接缝处要上硅胶不能有断口,平时不要在屋顶走,这样会把钉眼处踩松漏水。一般正确安装10多年都不会漏水。可以先检查一下是哪里漏水,是安装不好只能用硅胶补漏,是锈洞只能换新板。
2、彩钢屋面,墙板安装尽量多的用隐藏式固定.
3、
对已经出现渗漏有那些好地解决办法是:应该采用重新打玻璃胶(便宜简单有效时间短),大面积作防水(效果好但费用贵且影响外观)。
另外  给个最好和大胆意见  :钢结构渗漏修补  应该在雨天进行  有违常规吧  不信 就去问问行家吧 !钢结构渗漏难免我也碰到过 我在施工修补的时候就是这样做的
  一般一次性修复到位  如果还没明白请给我留言  交流讨论 附漏雨一般情况: 1、板型不合理 2 檩条规格太小 3 堵头没加 4 坡度太小 5 没有止水胶条 6 密封胶打得质量不好 7 使用不当,比如大风天不关窗 8 施工质量问题,导致后期使用时候变形太大 9 屋面板搭接长度不够,或者放水措施没做好 10 梁的挠度太大,符合规范要求,但是不符合使用要求,没有与彩钢板同时考虑。 11 天沟太小导致反水倒灌,或者落水管间距不够或者管径太小。