海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
12
返回列表 发新帖
楼主: ?·?520

隔墙能否直接架在楼板上?

[复制链接]

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-18 17:04:38 | 显示全部楼层
我觉得虽然不提倡这样做,但实际上是可以这样做的只要在计算楼板时要考虑这部分的墙荷载.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-5-18 17:04:39 | 显示全部楼层
   这种情况以前的方法是简化成“局部均布荷载作用下的等效均布荷载”进行计算的现在的方法是用“有限元”分析的。你用以上这两种方法计算过就没问题,集中线荷载板可以承受。需要考虑的是墙自身的联接问题,尤其是在抗震设防区。还有就是板不宜太薄,否则冲切会有问题,长期的挠度也会有问题。
   “局部均布荷载作用下的等效均布荷载”的方法,你可以在《建筑结构荷载实用设计手册》(中国建筑科学研究院)中查到。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-5-18 17:04:39 | 显示全部楼层
你们的胆子还真大我接触的都是设计时在隔墙下做暗梁的,要不就用加强措施,我用过一种加粘钢板的,那造价---以后就敬而远之了,这种情况只能用轻质隔墙了,如轻钢龙骨等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-5-18 17:04:39 | 显示全部楼层
一般不提倡你说那样的做法的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-5-18 17:04:39 | 显示全部楼层
非承重内墙没有必要搞24,另楼板上重新砌墙,综合因素要多考虑,!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-5-18 17:04:39 | 显示全部楼层
一般不提倡你说那样的做法的,看你的楼板有没有设计的荷载
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-5-18 17:04:39 | 显示全部楼层
240粘土砖太厚太重,建议采用轻质隔墙
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-5-18 17:04:39 | 显示全部楼层
有一定的危险性