怎么解决小区道路雨水排水问题

[复制链接]

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-18 17:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
道路路基做了地下水排水,想排到我道路上的雨水检查井里,地下水的盲管和雨水口与检查井的连接管是上下平行的关系,雨水口连接管在上,地下水的盲管在下,但是比我的主管道的管内底要低,正常排水情况下是不会倒灌的,但是如果雨水来不及排,存在检查井里,可能会倒灌进入地下水的盲管内,需要这样考虑吗?还有应该怎么解决?
回复

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-18 17:06:13 | 显示全部楼层
路基排水还是单独排出比较好,排入雨水管慢慢就不行了而且会倒灌,对路基很不安全不能混排。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-18 17:06:13 | 显示全部楼层
办法有2;一加深检查井下沉部分深度,一般为0.5米,可设为0.8--1米;二设集水井,用泵抽,后期维护管理这就比较麻烦了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-18 17:06:14 | 显示全部楼层
目前道路雨水排水管及检查井过不了多久就会积泥、堵塞部分,极易积水,建议地下水采用潜水排污泵提升至雨水排水井内
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-18 17:06:14 | 显示全部楼层
路基的雨水建议设排水丼,单独接管排放
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-18 17:06:14 | 显示全部楼层
如果周边雨水主管网排水部通畅的话,那还不如不按设计方案施工呢