海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 511|回复: 7

如何解决电压降问题

[复制链接]

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-18 17:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样更好解决建筑安装工程施工用电设备对现场的供电回路带来的电压降,特别是像钢筋对焊机,电焊机,电渣压力焊机等这感性负载的用电设备.那位有好的建议及解决方案可以提出来大家一起分享!
回复

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-18 17:07:36 | 显示全部楼层
补充一点:像钢筋对焊机,电焊机,电渣压力焊机等用电设备,应单独从施工用变压器端接线,采用单独回路,不要接在其他共用回路的二、三级配电箱中施工临时用电方案编制时,要注意考虑主要大功率用电设备的电源,还要考虑三相平衡。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-18 17:07:36 | 显示全部楼层
1变压器尽量靠近施工现场,这样变压器距离施工设备近一些,低压的压降就少一些:变压器的容量大一些。

2。在变压器的低压侧安装电容补偿器;调整变压器的分接头,让变压器输出电压尽量高一些。

3。施工设备到变压器的线路直径大一些,这样线路的电压降就会小一些。

4。合理的分配和安排负荷。
 
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-18 17:07:36 | 显示全部楼层
1.增大线路线径,减少回路阻抗;

2.如果设备容量较大,功率因数也较低,应就地补偿;

3.尽量提高变压器输出侧电压.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-18 17:07:36 | 显示全部楼层
像对焊机半成品加工,电渣压力焊机等有条件时,错开高峰使用

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-18 17:07:36 | 显示全部楼层
1、变压器容量要选择好,2、大功率用电设备,尽量离变压器近一点3、用铜电缆

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-18 17:07:36 | 显示全部楼层
1.增大线路线径,减少回路阻抗;

2.如果设备容量较大,功率因数也较低,应就地补偿;

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-18 17:07:37 | 显示全部楼层
做好屏蔽,还有接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-28 04:12 , Processed in 0.030581 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表