工业厂房消火栓的布置,我所接触的人布置习惯一般分为以下两种,拿出来和大家探讨一下
第一种:优先布置在车间门口,剩下的再往车间里布置,这样方便进门就能拿到,外面来进人救火比较方便
第二种:布置在车间里面过道等地方,这样可使消火栓数量最少,这样布置的人不认为布置在门口就好,因为他们觉得室内消火栓以自救为主,主要室内的人使用,况且数量还相对较少
大家觉得哪种更有道理一些呢,或者大家有什么好的方法也请说说
回复

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-18 17:23:51 | 显示全部楼层
我们做基本是围着厂房一圈做
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-18 17:23:51 | 显示全部楼层
楼主说的不错,为方便消防救灾,这是设计者绘图时应该考虑到的,但要根据消火栓保护半径确定是单排还是多排后,再考虑栓箱布置时的方便取用
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-18 17:23:51 | 显示全部楼层
其实那块比较方便用于救灾就可以放在哪里了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-5-18 17:23:51 | 显示全部楼层
先在车间主门口(人流入口)布置一个消火栓,然后向车间里布置消火栓
车间里布置消火栓时,先在走廊处布置,然后是仓库等非洁净区,
最后是洁净区房间,洁净区布置消火栓时在满足规范的情况下尽量少布置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-5-18 17:23:51 | 显示全部楼层
主要在门口设置,便于消防车连接