老规范GB50011-2001第6.2.3条底层框架柱弯矩放大系数中,底层概念明确为地下室以上首层
而新规范GB50011-2010第6.2.3条底层框架柱弯矩放大系数中,底层按照新规范理解应为:计算嵌固端所在的层
那么框架结构含一层地下室,嵌固部位设在基础底板,则地下室层为嵌固端所在的层,按此理解,弯矩放大系数乘在地下室这一层,这个变化很大啊,我的理解是更倾向于老规范那样比较合理,地下室本来就所受地震作用已经降低很多了,大家有没有这样的疑惑?怎么理解?