海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 493|回复: 3

关于清水模板施工与分户验收的问题

[复制链接]

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-18 17:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在施工中已经经常使用清水模板施工工艺,但是我在网上还没有查到真正与分户验收相对应的条文及规范既清水模板施工工艺减少了墙面抹灰工序,无形中其空间尺寸就会加大,但是分户验收单关于开间尺寸允许误差为10㎜,和现场施工的开间有矛盾,我想问问大家在那里见过关于此方面的国家规范或条文!望大家不吝赐教!
回复

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-18 17:25:04 | 显示全部楼层
    2002年,我项目部在承接一外资工程时,在天棚砼现浇中就采用了清水模板,设计天棚是抹灰的,但是我考虑到工期紧、工程质量的通病--现浇顶棚抹灰易空彭、脱落,就采用了此办法

    在分户验收时,对墙体而言,将此尺寸考虑进去不就行了,这对工程质量没有任何影响,仅是一种验收形式,没有必要在这个上做文章。

   因为已经变更了,这方面的费用不计。这种说法是不对的。采用清水模板,就意谓着投入的周转材料、人工是不同的。我在上面的案例中就全部选用的好模板,也就是减少模板的周转次数,同时在木工、油漆工上都做了适当的补贴,因为相对而言,人工操作要求就要提高,砼表面局部还要打磨、批白水泥、然后再刷内墙乳胶漆。

  通常合理的做法是,将此节省的抹灰费用和业主5:5分成,实际上施工方并没有得到5的利润。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-18 17:25:04 | 显示全部楼层
目前规范对清水模这一块是很不足,但是规范也是大的施工企业、监理先出后,提交给政府技术权威部门去确定,我认为你的清水模工程户内验收与甲方、监理、施工单位三家协商,以结构图纸尺寸来进行验收就可以

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-18 17:25:04 | 显示全部楼层
清水模板与分户验收没有必然联系,分户验收的开间尺寸误差10mm,在实际操作中很难做到除非墙体都采用整体滑模工艺,不要抹灰,否则框架结构填充墙、砖混结构墙体都是手工操作,加上抹灰、腻子、涂料,要想控制在10mm以内很难。只要轴线尺寸会对,没有必要生搬硬套。