海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 653|回复: 0

上柱比下柱钢筋直径粗的常用作法及优缺点比较

[复制链接]

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-24 12:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    框架柱钢筋变直径,柱的截面尺寸不变,钢筋的根数不变,上柱钢筋直径大于下柱钢筋直径03G101-1P42图2中是上柱的钢筋插到下柱的非加密区搭接;06G901-1P2-6中抗震框架柱纵向钢筋连接位置,下柱向上1.2Lae(框架梁梁底标高向上算),上柱的钢筋向下插1.5Lae(框架梁梁顶标高向下算)。03G101是向下搭接,06G901是向下插筋,这两种做法不知是不是都对?我在实际的监督工作中都遇到过这两种情况,麻烦老师们指点一下。    第一,《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)和《混凝土结构施工钢筋排布规则和构造详图》(06G901-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙结构)都是国家批准的标准图集,对同一节点的不同处置不存在对错问题。只要被具体项目的结构设计师采信,就是该工程设计文件的组成部分,否则就与该工程无关。

    其次,03G101-1页42的图2是非常明确且无歧义的,具有确定的可操作性,材料的节约也是显而易见;901-1页2-6(抗震设防)、页2-7(未抗震设防)的图1是含混的,它并没有告诉人们这插筋究竟是出于什么用途(究竟是上柱比下柱多出的,还是上柱比下柱粗的)?

    第三,如果这是表示上柱比下柱粗的,上柱粗钢筋需要插到图1所示位置,那么下柱比较细的钢筋到哪儿收头,它没有告诉人们,假如人们按照图2对下柱比较细的钢筋进行收头,那么两厢比较,其伪科学的一面就昭然若揭。因为任何一种所谓的改良不应当以比原有的作法耗费更多的资材为前提。

    第四,依据《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)页42图2,业界已经普遍采用电渣压力焊或套筒连接,将连接位置下移到梁柱节点以下,节点区域就比较简洁。

    如果按照06G901-1页2-6,下柱较细钢筋自梁底往上1.2E且高出梁顶面≮12d;上柱较粗钢筋自梁顶面向下1.5laE,节点就非常拥挤。

    再说那个12d,是什么玩意儿??是专家面子,100%插筋本应1.6laE,专家一不小心错记成1.5laE,面子很重要,1.5laE就1.5laE,不够规范规定长度怎么办?于是再来个下柱伸出梁顶面≮12d,这个12d无论如何都顶得上0.1laE了。

    总而言之,《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》的精华是(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构),(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)的精华是梁,其他都还差得很遥远。

[深圳]35层框筒结构商务大厦带屋顶花园结构图(150米)

[广东]56层框筒结构房地产公司大厦结构施工图(地下三层)

双层(局部多层钢框架)吊车门式重型钢结构厂房建筑结构全套图

[山东]21层S形框剪结构酒店办公综合楼结构施工图(含建施)

回复

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 17:39 , Processed in 0.030230 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表