海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 619|回复: 0

平板载荷试验测试地基承载力方法的评价

[复制链接]

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-24 12:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在岩土工程勘察中,原位测试是十分重要的手段,在探测地层分布,测定岩土特性,确定地基承载力方面,有突出的优点,原位测试结果的应用,应以地区经验的积累为依据

0  引言

在岩土工程勘察中,原位测试是十分重要的手段,在探测地层分布,测定岩土特性,确定地基承载力方面,有突出的优点,原位测试结果的应用,应以地区经验的积累为依据。一般认为,现场平板载荷试验是取得基础土壤工程力学特性的最好、最直接的方法 。国内外工程设计人员在此方面已作了大量的试验研究工作,如美国的卡尔·太沙基、俄罗 斯的普列斯·崔托维奇、我国的原冶金部等都对静力载荷试验作了大量研究,后者还制定了 试验规程。但由于各地地质情况不同,结构物的类型、尺寸不同,故所用承压板的大小不同 ,试验结果也就不尽相同。 

1  平板载荷试验

平板载荷试验是模拟建筑物基础地基土受荷条件的一种测试方法。在保持地基土的天然状态下,在一定面积的承压板上向地基土逐级施加荷载,并观测每级荷载下地基土的变形特性。测试所反映的是承压板以下大约1.5~2倍承压板宽深度内土层的应力--应变关系,比较直观地反映地基土的变形特性。用以评定地基土的承载力,计算地基土的变形模量并预估建筑基础的沉降量。 

1.1 试验准备

平板载荷试验通常在试坑中进行。试坑底的宽度应不小于承压板宽度(或直径)的3倍,以消除侧向土自重引起的超载影响。 

为了保持测试时地基土的天然湿度与原状结构,在坑底顶留20--30cm厚的原土层,试验前再挖去,并在坑底铺设2 cm厚的砂垫层,放入载荷板。 

1.2试验设备

(1)承压板 

承压板要有足够的刚度,一般为特制厚钢板。在加荷过程中要求承压板变形小,而且中心和边缘不能产生弯曲和翘起。承压板为板厚2cm、边长1.0 m的方形钢板。 

(2)加荷装置 

加荷装置包括油压千斤顶、荷重传感器、载荷平台。加荷方式为堆载法。堆载法是在载荷平台(如钢梁)上放置预制混凝土块(0.8m×1.0m×2.0m);此法笨重,劳动强度大,加荷不便,其优点是荷载稳定。 

采用油压千斤顶加压,必须注意以下问题: 

①千斤顶及衬垫物必须保持垂直,以免加压时千斤顶倾倒发生事故并影响测试数据的准确性。 

②用千斤顶加荷时,启动杠杆要轻抬慢压,以免对地基造成脉冲荷载,增大沉降量。 

③接近仪表最大行程时,一般在该级荷载沉降达到稳定标准后,施加下一级荷载前将仪表调至0并记录。 

④随时注意钢梁有无顶起、倾斜等不安全因素,否则需及时采取措施,必要时可终止试验以策安全。 

(3)沉降观测装置 

沉降观测仪表为百分表。 

1.3设备安装

(1)承压板 

承压板底高程与基础底面设计高程应相同,承压板下铺设1--2 cm厚中粗砂找平,保证承压板与试验面平整均匀接触。 

(2)千斤顶 

安装千斤顶、载荷平台或反力构架时,其中心应与承压板中心一致。 

(3)沉降观测装置 

百分表由磁力表座固定在基准梁上,基准梁两端由基准桩固定,基准桩距荷载板边大于1 m。其支架固定点设在不受变形影响的位置上,沉降观测点应对称放置。 

图1  平板载荷试验设备安装示意图 

1.4试验方法

试验采用慢速维持荷载法。由载荷平台及预制混凝土块组成反力系统。通过反力系统,由液压油泵及千斤顶施加荷载至承压板,对地基施加竖向压力。荷载逐级加在桩顶上,放置在千斤顶上的荷重传感器时刻显示承压板所受荷载大小。地基产生变形沉降时,通过放置在承压板上对称分布的百分表,随时记录各级荷载作用下地基的沉降量。 

(1)荷载分级 

加荷等级不小于8级,第一级为2倍的加荷量,以后逐级加荷,总加荷量不小于设计要求的2倍。 

(2)变形观测 

每加一级荷载的前后,各测读承压板沉降量1次。加荷后的第1 h内,按间隔10 rain、10 min、10 min、15min、15 min观测,以后每0.5 h测读1次;当1 h的沉降量小于0.10 mm,达到相对稳定标准时,即可加下一级荷载。 

(3)终止加载条件 

当出现下列现象之一时,即可终止加载: 

①载荷板周围的土被挤出隆起或出现明显的裂缝。 

②沉降急剧增大,荷载一沉降(P—S)曲线出现陡降段。 

③在某级荷载作用下,24 h沉降速率不能达到稳定标准。 

④达不到极限荷载,但最大加载已大于地基承载力设计值的2倍。 

⑤总沉降量大于等于承压板宽度(或直径)的0.06。 

2平板载荷试验成果的应用

2.1  P--S关系曲线修正

首先,应对载荷测试的原始数据进行检查和校对,整理出荷载与沉降量汇总表,绘制荷载P与沉降量s 的关系曲线。在载荷试验中,由于各种因素的影响,会使P--S曲线偏离坐标原点。这时,应对P--S关系曲线加以校正,也就是校正沉降量观测值。 

2.2  P--S关系曲线分析及承载力特征值的确定

地基受压破坏形式通常为整体剪切破坏,P--S曲线具有两个明显特征点。P--S曲线的特征点是决定地基承载力的重要参数,这两个特征点可以把P--S曲线分为3段,分别反映了地基土逐级受压以至破坏的3个变形阶段。 

直线变形压密阶段:此阶段中土体颗粒主要产生竖向位移,地基土所受压力较小,主要以压密变形或弹性变形为主,变形较小,处于稳定状态,P—S关系接近线性关系。直线段端点所对应的压力即为比例界限,可作为地基土的承载力特征值。 

局部剪切变形或塑性变形阶段:此阶段中土体颗粒有侧向位移。当压力继续增大超过比例界限时,在承压板边缘,土体出现剪切破裂或称塑性破坏,实际进入了屈服状态;随着压力继续增大,剪切破裂区不断向纵深发展,此段P—S关系呈曲线形状,曲线末端所对应的压力即为极限界限,可作为地基土极限承载力。当极限荷载值小于比例界限荷载值的2倍时,可取极限荷载值的一半,作为地基土承载力特征值。 

整体剪切破坏阶段:如果压力继续增加,承压板会急剧下沉。即使压力不再增加,承压板仍会不断急剧下沉,说明地基发生了整体剪切破坏。 

2.3 地基土变形模量计算

由载荷试验成果P--S曲线的直线变形段,依据公式(1),计算地基土的变形模量。 

E0= ωPb(1-μ2 )/S       (1) 

式中 E0——地基土变形模量(无侧限); 

ω-—与承压板形状有关的参数,方形板取0.886,圆形板取0.785; 

P——P-S曲线的直线变形段承压板下的单位面积的压力; 

S——与P对应的沉降量; 

b——承压板直径或边长/mm; 

μ—土的泊松比(粘土取0.42,粉质粘土取0.38,粉土取0.35,砂土取0.30,碎石土取0.27)。 

3工程实例

实例1:潍坊建筑节能孵化器主楼21层,长56米,宽18米,单位荷重350 kPa,两层地下室,基础埋深±0下8.2米(基底标高28.70m)。该工程在勘察初期,根据潍坊地区经验拟采用桩基础,但在勘察过程中,我们发现第③层灰黄色粉土分布均匀稳定,力学性质较好,强度高,有一定的厚度,且其埋深与基底位置相吻合,于是考虑采用筏板基础方案,又对该层土做了浅层平板载荷试验,取得更准确的地基土承载力。现场载荷试验求得地基土承载力基本值为390 kPa。 

按照《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)当基础宽度大于3m或埋置深度大于0.5m时,地基承载力的特征值按下式修正: 

fa=fak+ηbγ(b-3)+ ηdγm(d-0.5) 

=390+0.5×18.5×(6-3)+2.0×18.5×(2-0.5)=473kPa>350kPa 

式中:fa—修正的地基承载力特征值; 

fak—地基承载力特征值; 

ηb、ηd—基础宽度和埋深的地基承载力修正系数; 

γ—基础地面以下土的重度,地下水位以下取浮重度; 

b—基础地面宽度(m),当宽度小于3m时按3m取值,大于6m时,按6m取值; 

γm—基础地面以上土的加权平均重度,地下水位以下取浮重度; 

d(m)—基础埋置深度,考虑周边地下车库取2m。 

地基土承载力完全满足设计要求。 

实例2:潍坊瑞都广场7号楼30层,长56.8米,宽16.8米,单位荷重500 kPa,一层地下室,基础埋深6.2米。在勘察过程中,我们发现第③层粉砂分布均匀稳定,原位测试标准贯入锤击数较高,力学性质较好,强度高,有一定的厚度,且其埋深与基底位置相吻合,对该层土做了浅层平板载荷试验,取得更准确的地基土承载力。现场载荷试验求得地基土承载力基本值为400 -420kPa。 

按照《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)当基础宽度大于3m或埋置深度大于0.5m时,地基承载力的特征值按下式修正: 

fa=fak+ηbγ(b-3)+ ηdγm(d-0.5) 

=400+2.0×19.3×(6-3)+3.0×18.7×(2.0-0.5)=600kPa>500kPa 

式中:fa—修正的地基承载力特征值; 

fak—地基承载力特征值; 

ηb、ηd—基础宽度和埋深的地基承载力修正系数; 

γ—基础地面以下土的重度,地下水位以下取浮重度; 

b—基础地面宽度(m),当宽度小于3m时按3m取值,大于6m时,按6m取值; 

γm—基础地面以上土的加权平均重度,地下水位以下取浮重度; 

d(m)—基础埋置深度,考虑周边地下车库取2.0m。 

地基土承载力完全满足设计要求。 

4 结束语

对于以上两个工程平板载荷试验布置的载荷试验点均为3个,规范要求是不少于3个,试验点数少,增加了试验的随机性和偶然性。目前确定天然地基土承载力的常规方法主要有:①根据土的抗剪强度指标由理论公式计算;②据有关试验数据查表;③平板载荷试验;④借鉴已有建筑的经验。必要时也可综合运用上述几种方法加以确定。在实际应用中,平板静荷载试验具有直观、可靠等优点。对于成分和结构较复杂的土层或非均匀土层。如杂填土、压实填土、风化岩等。其可靠性要高于其它方法。对天然地基采用平板荷载试验,并结合岩土钻探资料并借鉴已有设计和施工经验,来综合确定拟建场地的天然地基承载力,才能更好地保证地基强度具有一定的安全储备和满足上部结构、基础与地基共同作用的变形协调要求。 

回复

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 02:16 , Processed in 0.022681 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表