海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 801|回复: 0

一二三级负荷及防雷解析

[复制链接]

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-24 12:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一级供电负荷指中断供电在政治和经济上造成重大损失者一级负荷应由两个电源供电。两个电源的要求是:1、两个电源间无联系;2、两个电源间有联系,但符合下列要求:(1)发生任何一种故障时,两个电源的任何部分应不致同时受到损坏;(2)发生任何一种故障且保护装置正常时,有一个电源不中断供电,并且在发生任何一种故障且主保护装置失灵以至两电源均中断供电后,应能在有人值班的处所完成各种必要操作,迅速恢复一个电源供电。

二级供电负荷指中断供电在政治和经济上造成较大损失者。二级负荷应尽量做到当发生电力变压器故障或电力线路常见故障时不致中断供电(或中断后能迅速恢复)。因此当地区供电条件允许且投资不高时,二级负荷宜由两个电源供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由6kv及以上专用架空线供电。如采用电缆时,应敷设备用电缆并经常处于运行状态。二类高层民用建筑有自备发电设备时,当采用自动启动有困难时,可采用手动启动装置。

三级供电负荷对中断供电没有特殊要求,凡不属于一级、二级负荷者均为三级供电负荷。三级负荷的供电应设有两台变压器,一用一备。

1一级负荷用户和设备的供电措施

1)供电电源。

①一级负荷用户应由两个电源应能承担本用户的全部一级负荷设备的供电(根据当地是源的可靠程度及用户要求,在已有两路市电的情况下,可增设自备电源)。

②当一级负荷设备容量在200kW以上或有高压用电设备时,应采用两个高压电源,这两个高压电源一般是由当地电力系统的两个区域变电站分别引来。两个电源的电压等级宜相同。但根据负荷需要及地区供电条件,采用不同电压更经济合理时,亦可经当地供电部门同意,采用不同电压供电;或自备柴油发电机。

③当需双电源供电的用电设备容量在100kW及以下,又难于从地区电力网取得第二电源时,宜从邻近单位取得第二低压电源,否则应设EPS或柴油发电机组备用电源。

④当一级负荷用户符合下列条件之一时,宜设置自备电源。a.根据当地供电部门的规定需设自备电源或外电源不能满足一级(含非凡重要)负荷要求时。b.所在地区偏僻、远离电力系统等原因,设置自备电源较从电力系统取得第二电源经济合理时。c.有常年稳定余热、压差、废气可供发电,技术经济合理时。

⑤作为应急用电的自备电源与电力网的正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。

⑥分散的小容量一级负荷,如电话机房、消防中心(控制室)、应急照明等,亦可采用设备自带的蓄电池(干电池)或集中供电的EPS作为自备应急电源。

⑦根据负荷对中断供电时间的要求,可分别选择下列应急电源。a.答应中断供电时间为15s以上时,可选用快速自起动柴油发电机组,并设置与市电自动切换的装置,有防止与市电并联的措施。b.双电源自动切换装置的动作时间,能满足负荷对中断供电时间的要求时,可选用带自动投入装置的独立于正常电源的供电回路。c.答应中断供电时间仅为谨为毫秒级的负荷,可选用各类可靠的不间断供电装置。

2)供配电系统。

①一级负荷用户的变配电室内的高低压配电系统,均应采用单母线分段系统。分列运行互为备用。

②一级负荷设备应采用双电源供电,并在最末一级配电装置处自动切换。

③不同级别的负荷不应共用供电回路,为一级负荷供电的回路中,不应接入其他级别的负荷。

④为一级负荷供电的低压配电系统,应简单可靠,尽量减少配电级数。一般情况下,配电级数不应超过三级。

2非凡重要负荷用户和设备的供电措施

1)非凡重要负荷用户,必须在考虑一电源系统检修或故障的同时,另一电源系统又发生故障的可能,应从电力系统取得第三电源或自备电源(一般是在已有两个市网电源的情况下,再设快速自起动柴油发电机组或大容量UPS或EPS不间断电源)。

2)在非凡重要负荷用户的变电所内的低压配电系统中,应设置应急供电系统,为非凡重要负荷和一级负荷设备供电。并严禁将其他级别的负荷接入此应急供电系统。

3)非凡重要负荷设备应由两个电源供电,在设备的控制装置内自动互投,并应满足设备对电源中断供电时间的要求或选用可靠的不间断电源装置供电(UPS)。

4)不同级别的负荷不应共用供电回路,为非凡重要负荷设备供电的回路中,严禁接入其他级别的负荷。

3二级负荷用户和设备的供电措施二级负荷的供电系统应做到当电力变压器或线路发生常见故障时,不致中断供电或中断供电能及时恢复。

1)二级负荷用户的供电可根据当地电网的条件,采取下列方式之一:①宜由两个回路供电,其第二回路可来自地区电力网或邻近单位,也可自备柴油发电机组(但必须采取防止与正常电源并联运行的措施)。②由同一座区域变电站的两段母线分别引来的两个回路供电。

③在负荷较小或地区供电条件困难时,可由一路6kV及以上专用的架空线路供电,或采用两根电缆供电,其每根电缆应能承担全部二级负荷。

2)二级负荷设备的供电应根据本单位的电源条件及负荷的重要程度,采取下列方式之一:

①双电源(或双回路)供电,在最末一级配电装置内自动切换。

②双电源(或双回路)供电到适当的配电点自动互投后用专线送到用电设备或其控制装置上。

③由变电所引出可靠的专用的单回路供电。

④应急照明等分散的小容量负荷,可采用一路市电加EPS或采用一路电源与设备自带的蓄(干)电池(组)在设备处自动切换。

4三级负荷用户和设备的供电措施三级负荷对供电无非凡要求,采用单回路供电,但应使配电系统简洁可靠,尽量减少配电级数,低压低压配电级数一般不宜超过四级。且应在技术经济合理的条件下,尽量减少电压偏差和电压波动。在以三级负荷为主,有少量一、二级负荷的用户,可设置仅满足一、二级负荷需要的自备电源。

首先,防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。

其次,很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算这样做了人工接地,效果要比利用建筑物本身基础做接地体差很多。

所以直接用建筑物基础钢筋做接地体吧!

注意:1.将基础钢筋进行良好的电气贯通,至少保证外围一圈是贯通的,跨接的材料推荐使用12MM的圆钢,焊接长度150MM左右。

2.引下线平均间距要小于25米,如果房子不大,四角分别有一根引下线就好。

3.每一处引下线推荐使用2根16MM的钢筋或者4根14MM的钢筋。一定保证引下线将接地体和屋面避雷装置连结到一体。

什么叫防雷接地?防雷接地装置包括哪几部分?

答:为所雷电流迅速导入大地以防雷止雷害为目的的接地叫做防雷接地。防接地装置包括以下部分:

1) 雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地线及避雷器等。

2) 接地线(引下线):雷电接受装置与接地装置连接用的金属导体。

3) 接地装置:接地线和接地体的总和。

107、接地装置的埋设有哪些要求?

答:接地装置的埋入深度及布置方式按设计要求施工。一般埋入地中的接地体顶端应距离地面0.5~0.8m。

1) 埋设时,角钢的下端要削尖,钢管的下端要加工成尖或圆管打扁垂直打入地下,扁钢埋入地下要立放。

2) 埋设前先挖一宽0.6m,深1m的地沟,再将接地体打入地下,上端露出沟底0.1~0.2m,以便焊接接地线。

3) 埋设前,要检查所有连接部分,必须用电焊或气焊焊接牢固,其接触面一般不得小于是10cm2,不得用锡焊。

4) 埋入后,接地体周围回填新土夯实,不得填入砖石焦渣等。为测量接地电阻方便,应在适当位置装接接线卡子,以备测量接地电阻之用。

5) 如利用地下水管或建筑物的金属构件自然接地体时,应保证在任何情况下都有良好的接触。

回复

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 07:43 , Processed in 0.034724 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表