海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 561|回复: 0

施工中降低钢筋损耗率的12种方法

[复制链接]

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-6-14 23:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
     钢筋是建筑业用量较大、价值较高的一种原材料,能否合理利用以降低损耗率,已经成为项目是否盈利的关键点,量化管理是成本控制的关键

一、钢筋选择进料法

      采购钢筋时,针对下料单组合排列及工地实际情况,必须对钢筋的长度进行选择。

      例1:某大型加工楼大梁需用Ф25钢筋,料长9.83m,显然采购10m长钢筋废短头最少。

      例2:某大型加工楼基础桩主筋需用Ф12钢筋,料长2.23m×4=8.92m,2.23×5=11.15m,显然,采购9m长钢筋最合适。其具体作法是,以每根桩筋为9m/4=2.25m下料,其中1层柱钢筋缩短2cm即可。

      例3:某2层框架楼,柱筋需对焊接长,二层地面已留出应有长度的钢筋接头,2层层高为4.4m。需对焊的柱筋下料,一般长度等同于层高,不需考虑对焊烧蚀余量,此处为4.4m。考虑在9m长整尺钢筋上易截取的4.5m长钢筋经对焊后,只是让3层地面露出的柱头长度比2层地面露出的柱头长度增加1cm,不仿碍2层主梁钢筋的放置,所以应选择9m长钢筋。

      例4:基础主次梁的焊接接头不允许超过50%,因此,大梁主筋的起头除采购12m钢筋以外,还应采购一半9m长的钢筋。

      纠正:只有12m钢筋才是最优采购的观点!

二、钢筋长短料组合搭配下料法

      钢筋制作过程中,同一种规格钢筋往往有多种下料尺寸,不应按下料单中的先后顺序下料,而应根据组合排列的规律先截长料,再做短料,这是钢筋下料时节省钢筋的一项原则。

      例:某框架梁需用①号筋4.2m、 ②号筋 4.7m负弯矩筋,现场有9m长Ф25钢筋。如果按下料单下料的顺序,截①号筋有600mm短头出现,截②号筋剩余4.3m,用搭配法下①②筋料,只有10cm短头。

      纠正:钢筋下料依据钢筋下料单编号逐一下料的观点!

三、相乘计算钢筋下料法

      例:某标准层主梁需用φ8箍筋3000个,单个箍筋料长1.9m。在调直机普遍使用前,盘条的调直加工一般是,用绞磨或卷杨机调直后,用大剪子或钢筋切断机随意先断长料然后截取箍筋,这样往往会出现大量短头。正确的作法是,在盘条调直后,先计算1.9m×5=9.5(m),在调直后的钢筋上截取600根9.5m长直条,然后再截取1.9m长箍筋,不会有短头出现。

      纠正:不经过计算直接先截取9m或12m钢筋然后做箍筋的观点!

四、相加计算钢筋下料法

      例:某基础大梁需用5.7m、6.2m两种长度的Ф25钢筋,其数量相近,现场有12m长钢筋。5.7m+6.2m=11.9m,显然,在1根12m长钢筋上可截取5.7m和6.2m长钢筋各一根,比分别截取两种钢筋,可减少短钢筋头。

五、混合计算钢筋下料法

      例:某框架楼需要3.8m、4.2m两种长度的Ф20负弯距筋,现场有12m的钢筋。3.8×2+4.2m=11.8(m),在一根12m长钢筋上截取2根3.8m钢筋和1根4.2m长钢筋为最佳下料方案。

      在钢筋下料时,为了减少钢筋短头,需要经常采用相加法和混合法下料,这两种方法尤其适用于有多个下料尺寸、较粗钢筋的下料,是框架结构中经常采用的下料方法。

六、上下层钢筋结合下料法

     例:某框架楼层高4.2m,现需要对焊第二层柱筋。二层地面上已留出650mm长的钢筋柱头,但在常见的9m或12m整尺钢筋上截取4.2m柱筋,均有大量的废短头及焊接头出现。如果把第二层柱与第三层柱结合推算,这两根柱筋加起来总长为4.2m+4.2m=8.4m,如果设计第二层柱筋取用4.5m(易从9m长整尺钢筋上取得),第三层柱筋取用4m(易从12m整尺钢筋上取得),则4.5m+4m=8.5m,经对焊后在第三层顶板上露出650mm+100mm-2×30mm=690mm长的钢筋柱头,结果既没有短头出现,也避免了短头钢筋再接长的焊接。

七、箍筋形式换用、不受力钢筋少用或不用的钢筋下料法

      例:预应力管桩桩心钢筋笼采用Ф8◎200水平箍筋,得到监理同意后采用螺旋箍筋,直径600mm的管桩每10m长桩心可节约大概10m长箍筋。

      例:预应力管桩桩心钢筋笼采用Ф12的三根钢筋焊接桩心受力主筋上,作用为架设在桩顶固定钢筋笼不下沉,考虑完全没有力学作用只把Ф12的3根钢筋插入箍筋定位,待桩心混凝土浇注完毕终凝后取出,四千多根管桩节约4000m钢筋。

八、一步到位钢筋下料法

      例:某小区每幢住宅楼外围均设有66根明柱,柱顶端在一层檐子底部标高为2.050m处封顶,且每根明柱配有6Ф16钢筋,现需要在基础工程中下料。

      基础工程柱子的主筋下料,按照传统做法,即把每根柱子的主筋甩出防潮层以上,并错开搭接,待一层施工时再下料接长。如果认真查看柱子防潮层以上的情况就会发现,在防潮层以上甩出的较高柱筋的柱头距柱子顶端只有1.36m,所以柱筋下料从基础到顶端共有3.4m长,可以一步到位,不仅减少了接头,而且也省去了加密箍筋,预先绑扎柱骨架时应一次把箍筋绑完,节省人工,同时工程质量有保证。由此可见,柱筋采取一步到位法下料,其综合经济效益非常可观。

九、短尺定做钢筋下料法

      有的钢筋经销处能进长短不齐但质量合格的钢筋,长度大多在7m以下,可以根据需要截取各种长度的短料,价格也不贵。采购这种钢筋短料,不仅无短头,而且也省支了机械切断费用,所以当工程中需要钢筋短料时,可以根据下料单提前呈报、定做。

十、改接头钢筋下料法

      住宅楼的圈梁主筋接长常常采用绑扎搭接,如果采用焊接方法接长,既节省绑扎长度的钢筋,也节省加密箍筋。综合来看,焊接钢筋需用人工费、电焊条等,与绑扎搭接需用的接头费用大致相抵,但可节省箍筋。

十一、废短钢筋头降格使用下料法

     例:某框架楼大梁端头需用Ф20负弯矩筋,料长1.88m,现场有直径Ф22、长2m左右的短钢筋头,可以截取长1.88mФ22短钢筋头代替Ф20钢筋使用。考虑这种作法会增大构件配筋率,为避免过量配筋,在具体实施时宜降低一个规格使用。

十二、无短头起头钢筋下料法

     例:某住宅楼基础网片为Ф12钢筋绑扎搭接,现场有12m长钢筋。施工规范规定:绑扎接头在同一截面内的百分率不大于25%,所以网片钢筋起头至少以4根相差1.3倍搭接长度的钢筋为一组,然后平行排列。为避免出现短头,可按以下方法起头。

      先截取长度+后余长度=12m,⑴2m+10m=12m、⑵3m+9m=12m、⑶4m+8m=12m、⑷5m+7m=12m。可任取两组,并成一组,也可以把12m整长钢筋作为每一组的第5根。但制作时并不与每一组起头捆在一起而单在布筋时单独排列。这种起头方法没有短钢筋头。

      在框架楼大梁起头时,如果现场只有一种长度的整尺钢筋,可以把整尺钢筋一分为二,与整尺钢筋各50%起头。



回复

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 04:48 , Processed in 0.021371 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表