有个问题想请教
一个第三层的装饰工程 层高4.5米 石膏板天棚吊顶 到3.3米高
脚手脚够满堂吗?
是算满堂脚手架还是里脚手架?

回复

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-6-18 11:12:53 | 显示全部楼层
以下是引用~雨寒~在2007-11-14 17:57:00的发言:有个问题想请教一个第三层的装饰工程 层高4.5米 石膏板天棚吊顶 到3....河南地区层高3.6以上可以计算满堂脚手架,3.6以下不计算,已含在相应的子目里.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-6-18 11:12:54 | 显示全部楼层
以下是引用00wzh在2007-11-14 18:07:00的发言:河南地区层高3.6以上可以计算满堂脚手架,3....那就是说除了套满堂还要再套墙面装饰的脚手架 里脚手架 是吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-6-18 11:12:54 | 显示全部楼层
以下是引用~雨寒~在2007-11-14 17:57:00的发言:有个问题想请教一个第三层的装饰工程 层高4.5米 石膏板天棚吊顶 到3....各地的定额对于脚手架的规定,一般都是以3.6米为起算点,其3.6米是以楼(地)面至上一层结构楼板底,超过3.6米以每增高一米为脚手架的套用标准,不足一米按一米计算。按你的情况可以套用满堂脚手架。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-6-18 11:12:54 | 显示全部楼层
我觉得应该套用满堂脚手架,虽然石膏板吊顶的高度是3.3米
但是层高为4.5米大于3.6米了,吊顶需要打吊筋啊,一般打到顶棚上。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-6-18 11:12:55 | 显示全部楼层
河北省满堂脚手架的计算高度是3.6米,3.6米-5.1米可计算一个脚手架,平时我们预算和投标报价时都是这样,这样我认为有理,上例因为我们要安装吊杆高度符合满堂脚手架要求;