(深圳)关于块料面层的抹灰层的厚度调整问题

[复制链接]

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-6-18 14:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、工程在深圳,套用深圳市建筑装饰工程消耗量标准2003.

2、设计外墙块料面层的做法为(自内向外):12mm纤维砂浆、7mm聚合物水泥砂浆、5mm聚合物水泥浆、5mm厚陶瓷锦砖。

请问套2002-128陶瓷锦砖子目时,里面的砂浆量是否需要调整?

如果调整,消耗量如何确定?

按我的理解,是可以调整的。

附:抹灰及块料面层的计算规则,规则中仅仅说了定额子目的抹灰厚度明示时可以调整,用另一子目进行调整。对于块料面层没有说明砂浆厚度调整的条件与方法。

第二章        墙柱面工程

说    明

一、本章包括墙柱面抹灰、镶贴块料、木装饰、幕墙工程等墙柱面装饰项目;适用于装饰装修工程的墙柱面装饰工程。

二、本章子目中所注明的砂浆种类、配合比、饰面材料型号规格(含型材)与设计不同时, 可以换算材料,人工、机械消耗量不变。

三、抹灰砂浆厚度,按不同砂浆分别列在子目中,同类砂浆列总厚度,不同砂浆分别列出厚度,如定额子目中(15+10)mm即表示两种不同砂浆的各自厚度。如设计抹灰砂浆厚度与子目取定不同时,除有注明厚度的子目可以按相应的"抹灰层厚度每增减1mm"子目调整外,其它不作调整。

四、圆弧形、锯齿形等不规则墙(柱、梁)面抹灰、镶贴块料、饰面按相应子目人工乘以系数1.15。

五、本章中需使用砂浆的抹灰、块料面层子目,除注明外,均包括扫素水泥浆。

六、镶贴陶瓷面砖,凡设计规定缝宽尺寸的,按疏缝相应子目计算,没有缝宽要求的,按密缝计算;如灰缝超过20mm以上者,其块料及灰缝材料用量可以调整,其他不变。

七、附墙柱、与墙相连的柱、底部与墙相连的梁等柱、梁面的一般抹灰、装饰抹灰和块料镶贴,不论柱、梁面与墙相平、凸出或凹入,均按墙面子目执行。

八、块料镶贴和装饰抹灰的"零星项目"子目适用于挑檐、天沟、腰线、窗台线、门窗套、压顶、栏板、扶手和遮阳板、雨篷周边等。一般抹灰的"零星项目"子目适用于各种壁柜、碗柜、过人洞、暖气壁龛、池槽、花台以及1m2以内的抹灰。

九、抹灰的"装饰线条"子目适用于门窗套、挑檐腰线、压顶、遮阳板、楼梯边梁、宣传栏边框等凸出墙面或抹灰面展开宽度小于300mm以内的竖、横线条抹灰。超过300mm的线条抹灰按"零星项目"子目执行。

十、本章子目中木材种类除注明者外,均以一、二类木种为准,如采用三、四类木种,其人工及机械乘以系数1.30。木材消耗量按净断面加刨光损耗考虑。

十一、本章子目中木龙骨基层是按双向计算的,设计为单向时,材料、人工消耗量乘以系数0.55。木龙骨如采用膨胀螺栓固定者,不得换算。面层、木基层均未包括刷防火涂料,如设计要求刷防火涂料时,另按"油漆、涂料、裱糊工程"中相应子目计算。

十二、本章面层、隔墙(间壁)、隔断子目内,除注明者外均未包括压条、收边、装饰线(板),如设计要求时,应按第七章相应子目计算。

十三、墙柱面装饰面层一节中,除已单列柱(梁)面子目以外,其余墙面子目均适用于柱(梁)面。

十四、隔墙(间壁)、隔断所用的轻钢、铝合金龙骨,如设计要求与项目要求不同时,允许按设计调整,但人工不变。隔墙如有门窗者,扣除门窗面积,另按"门窗工程"中相应子目执行。

十五、各类玻璃隔墙、隔断另按"细部装饰工程"中相应子目执行。

十六、玻璃幕墙设计有平开、推拉窗者,仍执行幕墙子目,窗型材、窗五金相应增加,其他不变。玻璃幕墙子目中的玻璃按成品玻璃考虑,幕墙中的避雷装置、防火隔离层子目已综合,但幕墙的封边、封顶的费用另行计算。

工程量计算规则

        一、内墙面抹灰工程量按以下规则计算:

1.内墙面抹灰按面积以m2计算,应扣除内墙裙、门窗洞口和单个面积0.3m2以外的孔洞所占的面积,不扣除踢脚线、挂镜线、和墙与构件交接处的面积,洞口

回复

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-6-18 14:29:55 | 显示全部楼层
湖北省定额中面砖中的砂浆是没有标厚度的,按定额计算规定砂浆不作调整。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-6-18 14:29:55 | 显示全部楼层
直接套用定额肯定是不妥的,因为定额默认的抹灰厚度和设计是不同的。

要调整,但找不到依据。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-6-18 14:29:56 | 显示全部楼层
是可以调整的,根据定额子目中的定额含量,知道每平方米消耗量就知道是多厚进行调整

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-6-18 14:29:56 | 显示全部楼层
定额虽然不同~但是一样是可以换算调整的,~