海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 784|回复: 3

吊顶钢架工程量问题

[复制链接]

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-6-18 14:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
鄙人想学预算,正好有个吊顶转换层需要烧钢架,请问钢架工程量怎样计算?是以吊顶面积来摊销吗?单位面积是多少吨钢材?和吊顶高度有什么关系?

回复

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-6-18 14:30:38 | 显示全部楼层
吊顶转换层需要烧钢架是什么意思?

一般吊顶,基层为轻钢龙骨,按净面积直接套定额就行了,然后进行材料差价调整。

你说的是不是大空间,在吊顶上面焊钢架结构,若是这样,应该按钢结构项目以吨计算,套相应项目。你可对照图纸和定额说明,仔细看看。

吊顶高度3.6米以内不计算脚手架,超过3.6米按满堂脚手架计算,详细看看脚手架计算规则。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-6-18 14:30:38 | 显示全部楼层
以下是引用片段:

以下是引用czxuzhijun在2010-12-21 15:25:00的发言:

是大空间吊顶,从顶到完成面5米多高,所以做了个钢架转换层,报价如上所说以吨计算钢材,因为是固定总价合同,所以价格参照投标文件相应子目。谢谢提醒,差点忘了脚手架报价。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-6-18 14:30:38 | 显示全部楼层
问题解决了很好,建议以后提问题时,用词要专业,描述要清楚,以便网友及时、准确给你解决问题。

如:钢结构称焊接、锚固等,烧钢架就不知是什么意思了。

       砼结构称浇灌、浇筑等。

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 22:08 , Processed in 0.023198 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表