电气安装:
1、配合土建预留预埋:
电气工程配合土建施工主要是楼面、墙壁的管子、箱盒预埋,在做墙柒前前,及时做好预埋管、支架、嵌墙设备等,防止不必要的打洞和返工。PC电线管与箱盒连接采用锁母。电线管连接采用套接。
2、配电箱及设备的安装流程图:
接线校线
运 输 屏、柜安装 送电试运行
接 地
基械槽钢制安
A、安装流程图:
预留箱洞 配电箱解体 安装配电箱壳 组装箱芯 接线校线
B、预留箱洞
根据配电箱的外形尺寸,制作好木模,安装在墙上,砖砌体采取凿墙洞的办法,箱底距地1.4米高。
C、配电箱解体
因箱壳安装和接线的间隔时间较长,所以采取箱壳和箱芯分阶段安装,即先预埋箱壳,以后再组装箱,以防电器损坏。必须注意箱壳和箱心统一编号,箱心所有零部件逐台按编号妥善封存保管,等安装箱心时对号入座。
D、接线
配电箱的引入引出线留配电箱周长一半的长度,接线整齐美观,安全可靠,导线经过盘面时,加橡胶护圈。

回复

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-6-18 23:17:33 | 显示全部楼层
E、成品保护
3、电缆敷设:
该工程的电缆敷设方式为穿管保护敷设,其施工程序为:
电缆运输 → 电缆检查 → 电缆敷设 → 接地
本工程因是室内施工,拟采用人工敷设方法,电缆敷设完工后,沿全线路进行整理,在每个回路首尾端、转弯及线路每隔20m处,分别挂上标志牌。标志牌要注明电缆的额定电压、截面、走向敷设日期等。线槽在吊顶内敷设,与钢管、水管电信、数据汇线槽等交叉时,线槽向下拐弯,避让钢管和水管。当与钢管和水管平等时,线槽应在上方。各层设施及照明配电水平配线,有吊顶的地方沿吊顶内线槽敷设或吊顶内保护钢管敷设,同一线槽内有的配线和照明配线时,线槽内加隔板将二者分开。
4、配管穿线:
该工程所配管子的选型为硬质塑料管PVC,配线方式选用三相五线制,并且管子均为暗配管。因此要和土建配合好。配管后应采用阻燃材料将管口堵好,以免混凝土等灌入管内,配管后应重新复查,以免遗漏,对2.5MM2BV-500型导线根数为3根及以下者穿15PC管,根数为4-6根则应穿20PC管。配管具体规定详见《电气装置安装工程施工及验收规范》。
穿线对将相线、地线、零线及控制区别开来,该工程对导线颜色等作如下规定:
导线用途 颜色
相 线 红
控制线 蓝
零 线 灰
地 线 黑
5、照明器具安装:
灯具、开关、插座在配线完毕后进行,并且各办公室门窗安装完毕。接线时,零线直接接在灯具上,相线经开关再到灯。开关、插座的安装先将塑料盒按图纸位置要求预埋在墙内,保证盒口面与墙面一致,待土建白灰抹了之后,再安装其面板。
该工程建筑防雷和电气接地共用接地极,即利用基础内主钢筋作接地装置,引下线采用柱子内筋加筋2φ12通长焊接引下。为了防止侧击雷用外圈梁主钢筋焊接成一个均压环,与引下线焊接。