求助,变配电工程预算问题

[复制链接]

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-6-18 23:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
变配电工程中,低压封闭式插接母线槽计算应该是按照安装长度计算,还是按照安装长度*相数计算?
个人认为应该应该是按照安装长度计算,可是有本书上是按照长度*相数计算的,这可不是一个小数字,可能原来算出来是100米,乘以相数之后成了500米了。

回复

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-6-18 23:18:03 | 显示全部楼层
应该是按照安装长度计算,浙江03版定额第二册第三章说明中是这样解释:“低压(指380V以下)封闭式插接母线槽安装不分三线四线五线,分别按导线的额定电流大小以10m为计量单位,长度按设计母线的轴线长度计算,主材按实计算,即弯头、三通、变容节等与直线段分别计价,设计长度扣除弯头、三通、变容节等长度后才是直线段计价长度。弯头、三通、变容节等安装费不得另计。”广东定额应该也有相应解释吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-6-18 23:18:03 | 显示全部楼层
按照电力2002,封闭式插接母线槽均按生产厂供应成品考虑。(第三册电气设备安装工程,第三章,绝缘子、母线的说明)

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-6-18 23:18:04 | 显示全部楼层
是的,有解释,差教材害死人。多谢各位。