求助,安装工程避雷引下线问题

[复制链接]

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-6-18 23:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位预算高手,在安装工程定额防雷接地中,“避雷引下线敷设”中有一项定额“沿建筑物和构筑物引下”指的是什么?
现有一工程采用的是扁钢25*4作为防雷引下线,我认为应套用此项定额,但此项定额中没有主材项目,有一项材料“钢管”不知是做什么用途的?主材项目(扁钢)是否应增加进去?
还有此工程是否应算独立接地系统调试(6根接地极以内)?此工程在建筑物的对角有两条引下线,两个接地线之间没有联接,是否应为2个独立接地系统?
请大家赐教。

回复

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-6-18 23:18:04 | 显示全部楼层
[quote]以下是引用wode1388在2006-3-25 22:18:00的发言:
各位预算高手,在安装工程定额防雷接地中,“避雷引下线敷设”中有一项定额“沿建筑物和构筑物引下”指的是什么?
现有一工程采用的是扁钢25*4作为防雷引下线,我认为应套用此项定额,但此项定额中没有主材项目,有一项材料“钢管”不知是做什么用途的?主材项目(扁钢)是否应增加进去?
1.可以套“避雷引下线敷设”“沿建筑物和构筑物引下.
钢管”是用作保护管
主材项目(扁钢)按主材另计材料费.(加定额损耗)
还有此工程是否应算独立接地系统调试(6根接地极以内)?此工程在建筑物的对角有两条引下线,两个接地线之间没有联接,是否应为2个独立接地系统?
2.可套"独立接地系统调试(6根接地极以内)"2组.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-6-18 23:18:04 | 显示全部楼层
多谢指教,sbqbpdw朋友真是高手。
但还是有一点不明,此项定额中没有扁钢(主材),那么自行增加进去损耗率为多少?
定额中是否有规定一般材料的损耗率?多谢了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-6-18 23:18:04 | 显示全部楼层
以下是引用wode1388在2006-3-26 0:34:00的发言:多谢指教,sbqbpdw朋友真是高手。...引下线一般圆钢较多,扁铁的损耗一般为5%

回复 支持 反对