请教安装问题?急!急!

[复制链接]

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-6-18 23:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于山东96综合定额给排水问题:
1、施工合同中签订为套用安装综合定额,给水管道为镀锌钢管,他人所做预算为:管道安装套用综合定额,而卫生器具(洗脸盆、洗涤盆、大便器)套用了全统定额,我认为管道及卫生器具都应套用综合定额,不知为啥分开套用? 为民用工程。
2、综合定额中,管道安装中已包含管件、阀门、法兰及其它部件的安装,是否也包含水表及水嘴的安装?螺纹水表及水嘴是否还另外套用2-5-20,2-4-92。哪些包含及哪些不包含如何区分?
谢谢各位高手,从这个网站让我受益非浅。

回复

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-6-18 23:18:15 | 显示全部楼层
rgyang7278,2-4-92普通水嘴安装,DN15,其中主材包括水嘴1个,镀锌钢管1.02米,综合定额已经包括管道安装、冲洗、刷油、支架等.
2-5-20螺纹水表安装中,综合一个水表和一个阀门,
室内给水管道包括了管道、管件、阀门、法兰安装,管架、套管制作安装、管沟挖填、消毒冲洗,水压试验、刷油及防腐等工作.
各类卫生器具安装均包括了给排水支管、器具及拖支架的制作安装、刷油、水压试验、消毒冲洗.
卫生器具给排水支管是指由主干管中心线分向卫生器具之管段,单套卫生器具定额中不包括支管上的阀门安装,成排(组)卫生器具定额中已计入支管上的阀门安装.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-6-18 23:18:15 | 显示全部楼层
woody_nt 你好:
首先谢谢你的回复。
我仔细看了看编制与应用,认为水嘴包含在卫生器具安装中,水表需另外套定额。
至于“单套卫生器具定额中不包括支管上的阀门安装”这句话我有异议,书上接着有这么句话“该阀门的安装已包括在主干管或水表安装中”这又如何理解,我认为阀门的安装已包含,不应另计。
请各位探讨。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-6-18 23:18:15 | 显示全部楼层
你说的是卫生器具上带的吗?
象洗涤盆上面带那种,是不需要计算的
单独安装的水嘴应该套项的.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-6-18 23:18:15 | 显示全部楼层
woody_nt 你好:
是的,希望以后多多联系

回复 支持 反对