钢管支架制作与安装

[复制链接]

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-6-18 23:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
第八册给排水超过DN32需算钢管支架制作与安装,那么如果图上没有标钢管支架的位置,就不知道支架的数目,还有每个支架的长度,一般的给排水图上都没有说明的,那么在套这项定额的时候工程量怎么算呢,我疑惑很久了,就是解决不掉,麻烦哪位老师指点

回复

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-6-18 23:18:31 | 显示全部楼层
以下是引用5463872在2007-1-17 16:05:00的发言:第八册给排水超过DN32需算钢管支架制作与安装,那么如果图上没有标钢管...立管一般是每层一个,如果层高超过3.6米就算2个固定支架;水平面上的根据管径的大小来确定设立支架的间距,当然还要考虑到管道是否保温的问题,如果管道需要保温的话,那么单个支架的重量会增加,设立支架的间距就会减小。这个在图集中都有的,你可以查询s1/s2图集。