请问一个线管的问题~请大家帮忙

[复制链接]

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-6-18 23:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝图里有SC50,算得工程量是500米,以2006安装定额报价,想问大家一下,是套C2-11-6(电线管敷设),还是套C2-11-28(钢管敷设)呢?盼回答,谢谢!!

回复

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-6-18 23:18:49 | 显示全部楼层
我们用的是深圳定额,我认为应该套钢管敷设,毕竟SC是钢管的代码,而电线管敷设中的工料机里未必是钢管,所以存在主材上的区别,如果对主材进行换算,我想单价应该接近才是。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-6-18 23:18:49 | 显示全部楼层
线管敷设里,用的也是钢管,担接头用的是塑料的,我现在跟人家对数,在这里卡住了。还有朋友能帮帮吗,理由能不能充分些

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-6-18 23:18:49 | 显示全部楼层
SC50,明确钢管敷设.自己想法太多

回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-6-18 23:18:49 | 显示全部楼层
以下是引用wukong2005在2006-12-30 0:25:00的发言:SC50,明确钢管敷设.自己想法太多...套用钢管敷设

回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-6-18 23:18:50 | 显示全部楼层
是水煤气管,与一般的钢管不同,埋地部分和屋面部分要求是镀锌钢管

回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-6-18 23:18:50 | 显示全部楼层
一般上了32就要用钢管

回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-6-18 23:18:50 | 显示全部楼层
TC就是电线管,SC就是钢管

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-6-18 23:18:50 | 显示全部楼层
以下是引用kondy2004在2006-12-29 14:08:00的发言:线管敷设里,用的也是钢管,担接头用的是塑料的,我现在跟人家对数,...钢管接头用的是塑料的,这在施工中是绝对不允许的,电线管的解释在河南定额条文解释里是指刚性(冷弯)pvc塑料管,这和接头用的是塑料的是一致的,采用SC管应套钢管定额
另:施工中对于电线管一般是指薄壁镀锌管----使用专用镀锌接头

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-6-18 23:18:50 | 显示全部楼层
C2-11-28(钢管敷设)