我是新手,刚做一套采暖预算,为钢制柱式暖气片,定额以组为单位,包括6-8片和10-12片而我图纸上的是14-25片,请问我在套定额时应怎样调整?是否可以把25片的分成两组十二片的套?

回复

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-6-18 23:21:34 | 显示全部楼层
以下是引用ylkscl在2007-8-13 15:38:00的发言:我是新手,刚做一套采暖预算,为钢制柱式暖气片,定额以组为单位,包括6-8...我原来做这个预算时就是这样做的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-6-18 23:21:34 | 显示全部楼层
以下是引用ylkscl在2007-8-13 15:38:00的发言:我是新手,刚做套采暖预算,为钢制柱式暖气片,定额以组为单位,包括6-8片...我认为你将一组暖气片分成两组暖气片进行套价是不对的,因为有些零配件是按照组计算的,比如管道的堵头、活接等,一组暖气片无论片数多少,都不会因为片数增加而增加这些个零件,所以楼这样分是不对的,楼主还是应该按照定额的单位计算套定额后,对每组暖气片按实际的片数进行调整就可以了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-6-18 23:21:34 | 显示全部楼层
以下是引用ylkscl在2007-8-13 15:38:00的发言:我是新手,刚做一套采暖预算,为钢制柱式暖气片,定额以组为单位,包括6-8...每组多于12片的应该进行换算,人工费*2,其他的不变化

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-6-18 23:21:34 | 显示全部楼层
请问四楼,有什么依据吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-6-18 23:21:34 | 显示全部楼层
实际上10-12片安装和14片以上的安装所用材料和人工差不多,所以建议不做换算!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-6-18 23:21:34 | 显示全部楼层
以下是引用xianyufeng在2007-9-2 10:57:00的发言:实际上10-12片安装和14片以上的安装所用材料和人工差不多,所以...认可

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-6-18 23:21:34 | 显示全部楼层
同意三楼意见,关于实际安装的项目和子目内容不相符的问题遇到很多,定额没有规定可以换算的大多都是套用接近子目,主材调整.