全统安装定额中接地极子目中材料消耗有60*4镀锌扁钢的含量,它有什么作用?在接地图集中没看到有这个材料.

回复

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-6-18 23:21:40 | 显示全部楼层
以下是引用damo2612在2007-9-25 20:13:00的发言:全统安装定额中接地极子目中材料消耗有60*4镀锌扁钢的含量,它有什么...60*4镀锌扁钢是在接地极端部的一块堵板,目的是为了在打接地极时防止接地材料卷曲。