我是第一次做安装的预算
这个工程是18层大厦的空调供回水管更换,先要把原先的管子拆除,然后安装新管子,甲方要求用93安装定额。我们用的管子是钢塑复合管,可是定额中没有这个子目,我现在借用的是镀锌钢管的子目,那我可以增加一些其他的系数吗?旧管子的拆除工作人工费可以增加0.5的系数吗?审计的人说拆除只能增加0.1的人工系数,那我该怎么办,拆除工作还可以增加什么费用吗?

回复

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-6-18 23:21:53 | 显示全部楼层
《河南省安装工程单位综合基价(2003)》《解释汇编》
安装专业 保护性拆除 破坏性拆除
给排水、燃气工程 0.50 0.25
电气工程(带电作业) 0.70 0.35
电气工程(不带电作业) 0.50 0.25
通风空调工程 0.70 0.35
消防安全工程 0.60 0.30
这03版的,我这没有93版的,审计的人说拆除只能增加0.1的人工系数,你让他给你拿出0.1的证据。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-6-18 23:21:54 | 显示全部楼层
你借用镀锌钢管的子目时,要把镀锌管件的材料价格换成钢塑复合管件的材料价格。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2542

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2542
发表于 2014-6-18 23:21:54 | 显示全部楼层
《河南省安装工程单位综合基价(2003)》《解释汇编》
安装工程拆除项目的计价基础为“安装综合基价”中的人工费、综合费和机械费,并区别不同的拆除系数,均按安装三类工程标准计价。
拆除系数见下:
