如题,请问定额中有端子外部接线这个子目是如何定义的,在什么情况下要用?谢谢。

回复

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-6-18 23:22:01 | 显示全部楼层
以下是引用xuyanwind在2006-3-20 17:04:00的发言: 如题,请问定额中有端子外部接线这个子目是如何定义的,在什么情..."端子板外部接线定额"适用于盘.柜.箱.台的端子外部接线,按不同的截面积,区分有端子和无端子分别以10个头为单位计算.仅限于二次接线部分.
端子板外部接线设备盘、箱、柜、台的外部接线图计算,以“10个”为计量单位

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-6-18 23:22:01 | 显示全部楼层
以下是引用sbqbpdw在2006-3-20 19:52:00的发言:[quote]以下是引用xuyanwind在2006-3-20 17:..."端子板外部接线定额"适用于盘.柜.箱.台的端子外部接线,按不同的截面积,区分有端子和无端子分别以10个头为单位计算.仅限于二次接线部分.
端子板外部接线设备盘、箱、柜、台的外部接线图计算,以“10个”为计量单位
那么说这个定额子目只有2次接线的部分才能套用。 定额中焊铜接线端子和压接线端子都是以导线截面16mm2,那么16以下的怎么处理? 谢谢。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-6-18 23:22:01 | 显示全部楼层
那么16以下按 16算

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-6-18 23:22:01 | 显示全部楼层
10mm2按16mm2套定额,6mm2以下不计算。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-6-18 23:22:01 | 显示全部楼层
6mm2以内的焊压铜接线端子按16mm2以内焊压铜接线端子定额乘以系数0.5

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-6-18 23:22:01 | 显示全部楼层
在电气安装工艺中,我们需要把导线与设备、控制开关、配电箱等连接在一起。由于导线截面大小的缘故,实际工作中小截面导线一般是单芯线,比如说BV-3*2.5(铜芯塑料绝缘,三根单芯导线),这样的导线与配电箱连接的时候,只要把导线端头的绝缘层剥掉即可与配电箱压接,也就是说导线端头不需要做端子(也叫线鼻子),这在预算上叫无端子外部接线。另外,小截面导线也有多股的,比如说软导线(BVR),这种导线是由多股细铜丝组成的。当这种电线与设备或开关连接时多股铜线通常用金属套收拢导接,这个金属套就是接线端子,俗称线鼻子。在预算上这叫做有端子外部接线。 -$JK,~i
当导线截面较大时,这种导线一般都是多股的。必须要做接线端子,接线端子分为焊铜(铝)接线端子和压铜(铝)接线端子。接线端子的材质与导线材质相同,也就是说铜芯导线做铜接线端子,铝芯导线做铝质接线端子。这在预算上叫做焊(压)接线端子。 :Ml/1:Gb
根据现行预算定额的子目,我们可以得出如下结论: )Q$71m{
1、单芯导线截面积在6mm2以内者,计算无端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子。 “vCl#X2、多芯导线截面在6mm2以内者,计算有端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子。 6`b,_0-
3、接线端子的材质必须与导线材质相同。 #5.X[ ~
4、计算了焊(压)接线端子之后,不得再计算有端子外部接线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-6-18 23:22:01 | 显示全部楼层
对于这个问题,我的意见和zxj9901288 看法不一致,作预算应该结合实际及有关规范进行,一、规范中规定10mm及以下的单芯铜芯线直接与电气设备连接,多芯铜导线单股2.5mm及以下的搪锡后与电气设备连接。
即可得出以下结论:10mm单芯及以下或2.5mm多芯及以下的铜导线套用外部无端子接线,而16mm的单芯或4mm的多芯铜导线套用压接端子的子目。但由于有的现场16mm的导线压接端子后难以放入塑壳开关,所以仅计其零线压接端子,地线和火线计为外部无端子接线。
不知这个解释能否让大家满意?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-6-18 23:22:01 | 显示全部楼层
电气质量验收规范的规定

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-3 05:45 , Processed in 0.038432 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表