急!暖通的问题

[复制链接]

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-6-18 23:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调风管和排烟管采用离心玻璃棉保温,外用铝箔玻璃布做保护层,套定额的话,应该怎么套定额?
镀锌薄钢板矩形风管,需要计算支架吗?如果需要,应该如何计算?
螺杆式冷水机组、分水器、集水器、静电水处理器套什么子目的定额?

回复

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-6-18 23:22:44 | 显示全部楼层
我是山东的,各个地方可能定额不一样,我 就按山东的安装工程消耗量定额说一下:
第一个问题,空调风管采用铝箔玻璃棉管壳(毡、板)安装的直接套定额通风管道11-1029
第二个问题,镀锌薄钢板矩形风管,工作内容包括:配合预留洞口,风管、弯头、三通、变径管、天圆地方等管件,法兰及加固框,吊托支架的制作安装,风管及其型钢的除锈刷漆。如果你是按照规范施工的,就不需要再计算,如果是甲方特别要求加大支架的,可以做签证。
第三个问题:螺杆式机组在第九册,有专门的套项,是按设备重量计算的。
分集水器也是有定额的。