地埋的PVC通风管直径400的怎么套用定额?

[复制链接]

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-6-18 23:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
地埋的PVC通风管直径400的怎么套用定额?,需要一些什么注意事项?大家讨论。

回复

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-6-18 23:22:46 | 显示全部楼层
我先说说我得意见:
一、应该按照定额第九册塑料风管制作安装子目,包含的工作内容1.塑料风管制作:放样、锯切、坡口、加热成型制作法兰、管件、钻孔、组合焊接。2.塑料风管安装:就位、制垫、垫垫、法兰连接、找正、找平、固定。
二、按照册说明中的规定,扣除塑料风管制作费用,主要材料按照成品进入(主材进入时把每米的价格换算成平方米的价格)
三、计算土方开挖与回填的工程量。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-6-18 23:22:46 | 显示全部楼层
还是第一次接触这个东西,看了一下定额的组成,塑料风管也是法兰和螺栓连接的,这样的连接方式埋地是否合适,螺栓的防腐如何做呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-6-18 23:22:46 | 显示全部楼层
冰版的处理方法比较合理,没有合适的定额客套!只计安装费,主材为管道!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-6-18 23:22:46 | 显示全部楼层
第九册塑料风管制作安装子目中包括管件、法兰、加固框,而埋地风管应该是用不到法兰、加固框的,我认为应该套用第六册塑料管焊接或粘接子目要合适些。