我们这里用的是地温空调系统,即利用地表与地下水的温差来采暖和制冷(冬天利用一个水加热交换设备稍加热即可),地下室设泵站,室内管道上装风机盘管
请问:
1、脚手架搭拆费及高层建筑增加费计取第几册的?(依据)
2、是否计取调试费用(按第九册还是八册呢)(若按楼上两位专家意思应该计取吧)?
屋面水箱、稳压灌与避雷网连接怎么执行定额

回复

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-6-18 23:22:49 | 显示全部楼层
根据楼主的说明,末端采用风机盘管,属于空调系统中的水冷系统,并不是简单的采暖系统,应该套用第九册的系统调整费、脚手架和高层建筑增加费。
稳压罐套7册的隔膜气压罐。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-6-18 23:22:49 | 显示全部楼层
感谢楼上两位!
1、我指的是屋面水箱、稳压灌与避雷网的连接怎么执行定额(是接地跨接线还是其它的什么)
2、“应该套用第九册的系统调整费、脚手架和高层建筑增加费。”
按楼上理解,随之而来的问题是,管道执行八册,那脚手架搭拆及高层建筑增加费取用第九册,而现在用软件,八册管道按第九册无法计取上述费用,该怎么办

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-6-18 23:22:49 | 显示全部楼层
广联达可以实现的,比较麻烦而已。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-6-18 23:22:49 | 显示全部楼层
以下是引用31的驴子在2008-4-8 13:06:00的发言:广联达可以实现的,比较麻烦而已。...能否告知怎么实现

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-6-18 23:22:49 | 显示全部楼层
突然间想起
1、脚手架搭拆费及高层建筑增加费计取第几册的?(依据)
2、是否计取调试费用(按第九册还是八册呢)
这种情况还不少,比如消防自动报警系统,配管配线执行第二册(软件若不设置脚手架搭拆及高层建筑增加费执行第二册),但脚手架等费用应执行第七册,大家是怎么处理的呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-6-18 23:22:49 | 显示全部楼层
以下是引用火柴棒在2008-4-6 17:41:00的发言:我们这里用的是地温空调系统,即利用地表与地下水的温差来采暖和制冷(冬天利用一个水...凡需要作接地连接的地方,均执行接地跨接线安装子目。
空调供回水管道系统能否计取空调系统调整费?其脚手架是按第八册规定还是第九册规定执行?
答:该部分脚手架搭拆费应按第八册规定计取,系统调整费可按第八册采暖调试费的规定计取。

回复 支持 反对